13627662 发表于 2009-11-14 11:27

配置vtl及sun存储及MDS9214光纤交换机问题总结

最近配置一套sun vtl及sun storageTek2540及MDS9214遇到问题总结,现共享出来。

使用MDS9214光纤交换机架构的SAN网络,这里是由其他人配置的,但在配置中遇到的问题是:

MDS9214划分zone后,服务器到存储的链路是通的,但服务器到vtl之间的链路不通(服务器到光纤交换机的链接没问题,vtl到光纤交换机的是不同)。
检查vtl设置,检查光纤卡配置都是auto模式,没有问题。最后检查到是MDS9214的光口设置问题:

默认光口模式为F,查看手册,F代表的是光纤交换机连接主机及disk。
而对于Vtl需要改为Fx模式

[ 本帖最后由 13627662 于 2009-11-15 19:17 编辑 ]

deadwind 发表于 2009-11-14 17:02

请问你改成什么port模式呢?
我感觉至少brocade上这应该不是个问题,cisco的FC Switch没用过

13627662 发表于 2009-11-20 16:39

F代表的是光纤交换机连接主机及disk。
而对于Vtl需要改为Fx模式

mantuntun 发表于 2009-11-27 13:48

那你MDS上改成FL可以吗? VTL上用的是什么qlogic卡?

无牙 发表于 2009-11-27 14:56

:mrgreen: :mrgreen:

yoyosys 发表于 2009-11-27 15:04

学习了,一直没有机会接触VTL,产品倒是天天说,真没有配置过!

edision 发表于 2009-11-27 21:52

原帖由 yoyosys 于 2009-11-27 15:04 发表 http://bbs3.chinaunix.net/images/common/back.gif
学习了,一直没有机会接触VTL,产品倒是天天说,真没有配置过!


VTL其实也没那么神秘拉
就那点东西:mrgreen:

无牙 发表于 2009-11-27 21:56

硬件的配置都属于熟练工种

13627662 发表于 2009-11-30 13:16

it民工了。
其实FX是包括F和FL两种模式的,所以直接配置FL是正确的。

rand1985 发表于 2012-01-05 14:10

在做的时候 很多都是已经配置好了的!
    在即自己看到的基本上都是成品了到时候 加上自己的VTL就好了!
         在硬件上,碰到的少,不是自己配置的后来出现的问题 不好解决!
页: [1]