SUN磁盘阵列SUN 6120更换battery
确认数据备份成功后,拔出电源,更换电源内的电池,之后插回存储。远程登录到存储。
用命令fru stat查看状态,状态仍为failed,告警灯仍然亮。
进入sun模式
输入sun,口令为arrayservice
输入命令对电池清零:
.bat -c u1b1
输入refresh -s刷新后,电池状态为charge,表示电池正在充电,并且告警灯灭。
POWER STATUS STATE SOURCE OUTPUT BATTERY TEMP FAN1 FAN2
------ ------- --------- ------ ------ ------- ------ ------ ------
u1pcu1 ready enabled line normal charge normal normal normal
u1pcu2 ready enabled line normal normal normal normal normal
大约3小时后,充电结束,电池状态正常,显示为normal
POWER STATUS STATE SOURCE OUTPUT BATTERY TEMP FAN1 FAN2
------ ------- --------- ------ ------ ------- ------ ------ ------
u1pcu1 ready enabled line normal normal normal normal normal
u1pcu2 ready enabled line normal normal normal normal normal
本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u1/54373/showart_2182984.html 好,谢谢楼主 好文档,简洁 多谢楼主分享,在问下,有3510的吗 请问怎么远程登录到存储 从主机上看吧.