feiniao5888 发表于 2010-04-28 10:51

紧急求救!!! EMC 换 SPS 问题

现在CX300更换SPS
情况如下:
CX300现在换了个SPS,现在2个电源都接到那个SPS上,可以读缓存,不能写缓存,写缓存是关闭的,这个是不是要设置?还是必须用2个SPS 才能写缓存的好像写缓存开启不了   这个是什么问题的,紧急求救   万分感谢各位大大!

congli 发表于 2010-04-28 10:55

好象一定要两个才行.

feiniao5888 发表于 2010-04-28 11:23

?一定要2个SPS。。
还会不会是其他问题的呢?

livefordie 发表于 2010-04-28 13:38

yangm63 发表于 2010-04-28 14:59

一个就可以
标配是一个

michael1983 发表于 2010-04-29 11:15

真不知道
用cx480的飘过:emn31:

livefordie 发表于 2010-04-29 15:39

michael1983 发表于 2010-04-29 15:53

CX4是persistent cache,你当然不用关心这个问题啦!CX4之前的这种设计非常保守,很多时候明明影 ...
livefordie 发表于 2010-04-29 15:39 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif


    酱紫啊,受教了:handshake

jxlh 发表于 2010-04-29 16:38

基本问题,必须是两个SPS同时工作才行。

wp19591423 发表于 2010-09-03 17:04

飘过~~
页: [1] 2
查看完整版本: 紧急求救!!! EMC 换 SPS 问题