michael1983 发表于 2010-06-21 08:53

呵呵,楼主是想做测试啊
直接让机房的兄弟拔掉一个controller的电源啊

jtw 发表于 2010-06-21 11:18

回复 9# qqadmini
大老,怎么关阿,控制器上没有电源开关阿

jtw 发表于 2010-06-21 11:20

回复 11# michael1983

我也想过,可是控制器处于运行状态,一拔会不会坏哦

michael1983 发表于 2010-06-21 11:25

回复qqadmini
大老,怎么关阿,控制器上没有电源开关阿
jtw 发表于 2010-06-21 11:18 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif


    拔掉电源即可

michael1983 发表于 2010-06-21 11:26

回复michael1983

我也想过,可是控制器处于运行状态,一拔会不会坏哦
jtw 发表于 2010-06-21 11:20 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif


    :-L 要是坏了,那HDS可以退出存储市场了
没那么脆弱的

jtw 发表于 2010-06-21 11:34

回复 15# michael1983

拔掉一个电源线,还有另外一个电源,控制器同样处于运行状态。直接拔不坏,难说呀。坏一个控制器,也贵呀。

michael1983 发表于 2010-06-21 12:00

回复michael1983

拔掉一个电源线,还有另外一个电源,控制器同样处于运行状态。直接拔不坏,难说呀。 ...
jtw 发表于 2010-06-21 11:34 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif


:-L
俺的意思是说,把这个控制器上连接的电源都拔掉,这样指定就offline了
AMS2k系列也没出来几年,拔坏了找HDS的来换,三年内是免费换滴
再说了,坏的机会微乎其微,存储有很好的保护机制的

jtw 发表于 2010-06-21 12:53

回复 17# michael1983
是AMS200,不是AMS2000

michael1983 发表于 2010-06-21 14:08

回复michael1983
是AMS200,不是AMS2000
jtw 发表于 2010-06-21 12:53 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif
:-L
那确实比较老了

asx_liu 发表于 2010-06-21 23:09

拔一个电源是不起作用的,单电源照常工作,控制器电源均是双电源供电。曾经有一客户守机房人员误将一路电源关闭,系统里面报电源坏掉,备件发到现场更换后电源还是依旧无法正常,结果才发现是人误关了一路电源插线板。:-L
   如果要测试LZ的问题,可以尝试使其中一个控制器RESET,在这种情况下属于该控制器的LUN应该会自动切换到令一控制器。或者在RESET后将该控制器拔出也能达到这种效果,但是生产环境不建议做。
   RESET是无法通过SNM软件或者WEB页面来控制的,在每个控制器后面有一个RST SW的复位键,要使用非常小的针去按。通常要使阵列进行维护模式,需要先后RESET控制器0和1,时间间隔在10S以内。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: AMS200控制器可以使用命令手动把它offline吗