漫天飞虹 发表于 2010-07-17 01:14

一台VA 7410 如何正常关闭

本帖最后由 漫天飞虹 于 2010-07-17 02:08 编辑

机房一台控制器HP VA7410 双控制,目前已经确认一个控制器坏掉,恰逢机房即将停电,想问下如何关闭盘柜,断电。目前是双机RAC,网上查的是armmgr –s shut ,假如我直接在控制串口里关闭,是否是mgr -s shut 求助,执行mgr -s shut 后,需要再按下电源按钮吗?谢谢。

robocop_cu 发表于 2010-07-19 00:22

应该
1、先关闭使用这个盘阵的主机
2、通过串口关闭盘阵
3、电源,我觉得还是要从前面板手动关闭的

snowming79 发表于 2010-08-02 17:47

在做断电处理时,请不要直接关闭VA7110 或VA7410 的电源,这样可能造
成磁盘柜的配置信息丢失。执行以下操作后再关闭电源:
方法一:在超级用户下执行#armmgr -s shut VA 别名
方法二:若此时主机已断电,请将console 的串口线接到VA 磁盘柜的串口
上,进入ready>状态后执行ready>mgr -s shut
方法三:可以使用前面板的开关,它也会首先执行shutdown。
在多盘柜时(即除VA7110 或VA7410 本身的磁盘柜外,后面还连接了其他
的磁盘柜),开关磁盘柜电源时一定要注意:
开电源时,先开后续磁盘柜,再开主控柜。
关电源时,先关闭主控柜,等完成之后再关闭后续磁盘柜。

服务器88 发表于 2010-08-03 09:52

学习了

zqm871 发表于 2010-08-05 16:21

长见识了,呵呵

wjlj511 发表于 2010-08-18 15:08

不把RAC和集群停了,直接关VA会有问题的。

relationyao 发表于 2011-06-12 02:32

是的,学习了谢谢 支持

easybegin 发表于 2011-06-12 09:02

先停掉RAC