请教HP C3000刀片与EMC存储连接
现有HPC3000刀片箱,里有一台刀片主机安装有QLogic QMH2462 4Gb FC HBA 卡,刀片箱上接有“HP Virtual Connect 4Gb FC Module”模块,物理结构为:HP Virtual Connect 4Gb FC Module通过光纤线与EMC的DS 300光纤交换机连接,再连接到EMC存储,EMC发现不了HBA卡的WWN,所以无法使用EMC的空间,请问有哪位高手碰到过这种结构的问题,如何可以解决,非常的感谢 光纤线有没问题啊 再加上zoning什么的做好了没有? zone及线都测试过没有问题,因为用同一线光纤线直接连接一般主机上的HBA卡是能正常找到WWN使用EMC空间的,另DS300交换机默认是打开NPIV的. 用了vc模块 有没有在vc manager定义fabric呢? zone及线都测试过没有问题,因为用同一线光纤线直接连接一般主机上的HBA卡是能正常找到WWN使用EMC空间的,另 ...szitboy 发表于 2010-11-08 17:58 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif
既然你这么说,感觉和VC有关
先要问问那个VC的虚拟化机制
正常你不用VC使用FC交换机C7000模块的话,通过E-port和EMC交换机直连,是很简单的
可惜我没用过VC
另外,你划的是port zone么? 本帖最后由 100心 于 2010-11-08 22:02 编辑
(啊哈哈哈让我美一回我作为一个非常权威的人士)可以告诉你,换卡。这个品牌的这块卡,不支持(虽然表上说支持)。换成EMULEX的。
兄弟别折腾了,如果你真用这块卡的2.15的BIOS,真能连上阵列了,记得告诉我一声,怎么弄出来的。
如果按我说的搞定了,请给我加分,哈哈~
因为,我刚刚遇到这个情况,哈哈哈。:em20:
:lol: HP Virtual Connect 4Gb FC Module需要配置,默认是不通的 用了vc模块 有没有在vc manager定义fabric呢?
beggeb 发表于 2010-11-08 20:53 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif
没有配置也,因为找过HP的800一个工程师说要加一个VC的电口才能用VC的光口,一个说两个是独立的可以直接使用,现在我也搞不清状况了 HP Virtual Connect 4Gb FC Module需要配置,默认是不通的
zl_chu 发表于 2010-11-09 09:44 http://bbs.chinaunix.net/images/common/back.gif
没有配置也,因为找过HP的800一个工程师说要加一个VC的电口才能用VC的光口,一个说两个是独立的可以直接使用,因现在没有加VC的电口,在OA界面是看不到VC光口的management的选项,是否真的要加才能用啊,请问一下有没有实际使用过这个模块啊
页:
[1]
2