tcpipv6 发表于 2011-06-01 13:40

DS4300报“Impending Drive Failure”的处理

本帖最后由 tcpipv6 于 2011-06-01 13:43 编辑

一、故障现象:
    Storage Manager 报“Impending Drive Failure”,和一般的“Drive Fail”不同。

http://blog.chinaunix.net/link.php?url=http://blog.chinaunix.net%2Fattachment%2F201106%2F1%2F149031_1306892157vL9D.jpg

二、故障处理:
    1、保存DS4000系统的 Profile 或 All Support Data
    DS4000 的 Profile 里面记录了所有 Array 的配置信息和主机 Mapping 的信息,在关键时刻
对于客户的数据恢复有着非常重要的作用。
    2、View>>Associated Components
    确认信息
    3、Advanced>>Recovery>>Fail Drive
    将“即将损坏的”硬盘标记,此时硬盘图标应变为http://blog.chinaunix.net/link.php?url=http://blog.chinaunix.net%2Fattachment%2F201106%2F1%2F149031_1306894467H1FZ.jpg
    4、拔下硬盘。
    5、等待30秒以上,插入新的硬盘。
    观察Storage Manager里硬盘图标,应变为正在同步。
    观察ARRAY阵列图标,应变为http://blog.chinaunix.net/link.php?url=http://blog.chinaunix.net%2Fattachment%2F201106%2F1%2F149031_1306894642Lo99.jpg(同步)
    6、等待阵列同步完成,时间视数据量大小而定    7、Select Recheck
    重新检查状态。
三、后续
    据说硬盘和DS4300之间存在微码兼容,不知道这个说法正确否?还望达人指正。

tcpipv6 发表于 2011-06-01 13:44

图怎么出不来?
:roll:

larden911 发表于 2012-02-17 17:25

impending drive failure 意味着你的硬盘目前可以正常使用,但已经开始出现损坏并在不久得将来出现故障。