请教一个关于 EMC CX4系列Write Caching的问题
前辈们好,我是存储新人。最近在学习CX4系列的产品的SPE时候突然有一个问题。
教材上说
Only two (one per SP) out of four power supplies need be operational to start write caching
当一边的SP的2个PS同时出错,会导致这一边的SP power down.而write caching依然是on的,没有off。
问题来了,是不是SPE只有一个 write cache? 2个SP共同使用他的,所以才会有以上情况的发生?:?: :?: cx的write cache 在两个sp之间是mirror的。两个sp各有一份且同步更新的。 回复 1# vliu3
是不是说write cache会因此而关闭,故障排除后需要手动打开? 回复 3# pingfan2
引用原话:主要是关于SPS故障对于Write cache的影响。
‘Both SPs can have a single fault and still maintain write caching provided both SPS units are fully
charged. The CX4-120, CX4-240, and CX4-480 systems can run indefinitely with one Power
Supply/Blower Module faulted or removed on each SP, and still maintain High Availability (HA). A
second Power Supply/Blower Module fault on an SP will cause the SP to power down immediately
causing write cache to disable.’
lhooo 发表于 2011-12-27 23:23 static/image/common/back.gif
cx的write cache 在两个sp之间是mirror的。两个sp各有一份且同步更新的。
哦,也就是说单个SP的2个PS down掉了会导致这个SP也down掉,这个SP的write cache也就disable。于是,对于SPE来说,因为另外一个SP依然在运行,所以系统仍然能保持High Availability,而且Write caching依然是工作着的? 回复 5# vliu3
从cx4开始emc开始支持在sp坏掉的情况下保持write cache的打开状态是为了尽可能的不影响客户的应用,应为如果write cache 被关掉的话对客户的性能影响是巨大的,但是这增加了一定的风险就是一个sp破坏掉了以后就只有一个sp在工作如果这个sp再坏了就会照成cache里的数据丢失。高可用性对于存储来说一般就是指通往lun的数据通道有多条一般我们的主机上都会有2块hba分别连两个交换机,每个交换机在分别连两个控制器,在一个sp坏掉的情况下本来4条数据通道就变成了2条大打折扣而且存在sp这个单点故障就会造成所有数据无法访问所以可以说高可用性已经不复存在。 回复 6# lhooo