我的R510,系统debian供参考
# lsmod | grep power
power_meter 93430
# modinfo power_meter
filename: /lib/modules/2.6.32-12-pve/kernel/drivers/acpi/power_meter.ko
license: GPL
description: ACPI 4.0 power meter driver
author: Darrick J. Wong <djwong@us.ibm.com>
srcversion: 0C21A9C4DB4233E02CBC335
alias: acpi*:ACPI000D:*
depends:
另外你可以尝试不用那个驱动
rmmod p4-clockmod
参考
http://www.pantz.org/software/cpufreq/usingcpufreqonlinux.html
Ensure that power management is set to "OS Control" in the BIOS. http://blog.csdn.net/nksmiles/article/details/7466067 简单一点,如果在保修期内,直接找DELL的工程师上门检修,如果多次检修后还是报同样的问题,也有理由让他们拉回去换新机。
我们前几个月采购了一批710,有一台710经常自己重启,叫DELL的工程师来换过CPU、内存好几次还是不行,最后让他们拉回去了,除了机箱外壳里面什么都换了,现在正常了。:lol 感觉7楼给的方法比较靠谱 遇到一样的问题 需要升级到最新的BIOS版本,详细版本下载好像DELL官方论坛里有。 R410应该还在保修期内的吧,打DELL的电话问吧,叫别人上门保修好了。 这个应该是网卡驱动版本的问题,不知道LZ安装的具体是什么linux系统呢?出现这个故障的时候网络是否OK?
建议先单独升级网卡驱动程序(R410机器的网卡:Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5716(板载)DELL 或者 Broadcom 官方都有提供),不需要重启服务器,但是需要重启网络。
升级网卡驱动程序:
网络中断时间:10s – 20s
1. 重新编译安装驱动
2. 执行下面脚本
#!/bin/bash
depmod -a
rmmod bnx2
modprobe bnx2
service network restart 解决了吗最后?回复 1# sshrekz
页: