thanksharp 发表于 2012-07-24 20:53

阵列磁盘柜掉电到底会有什么影响?

各位维护达人,大家碰到过阵列的扩展磁盘柜掉电或线缆全部断掉(只有扩展柜DAE掉电)的情况多吗? 调查一下概率,以及数据影响,有没有数据丢失无法恢复的情况。

dengbao2001 发表于 2012-07-24 21:05

阵列柜掉电肯定非常严重的。

阵列柜的电源都是双冗余,除了提供正常的市电,还必须接UPS电源。

当然不仅仅是单个阵列,这设计到机房的建设。保障两路电源的可靠。

只要合理的设计,可靠的环境,是不会发生。我起码5年没看到过这种现象。

melonm 发表于 2012-07-24 21:08

这跟阵列的型号有很大的关系。高端一些的阵列都有电池保护缓存,数据是不会丢失的。掉电之后,缓存的数据在电池的支持下会写入磁盘,然后阵列会自己关闭。

一些高端阵列的电池可以支持缓存24小时以上。来电之后,只要开启阵列电源就可以了。

melonm 发表于 2012-07-24 21:13

一般情况下不会发生,但上周去过一个数据中心掉电了大约5 个小时。原因是电力公司的线路造成冲击,把UPS也击掉了。

回复 2# dengbao2001


   

thanksharp 发表于 2012-07-24 21:24

这个不是磁阵掉电保护机制也起不了作用了啊,控制器应该有外部电源过载保护吧。

P.S:重点咨询一下只有硬盘柜掉电、电源模块故障、数据线故障导致的硬盘柜离线,非整个磁阵的机房、市电级掉电。

melonm 发表于 2012-07-24 21:13 static/image/common/back.gif
一般情况下不会发生,但上周去过一个数据中心掉电了大约5 个小时。原因是电力公司的线路造成冲击,把UPS也击 ...

huanglao2002 发表于 2012-07-24 21:34

掉电?
多多少少都会有些影响吧,至少心里会有负担。

melonm 发表于 2012-07-24 22:17

如果只是硬盘柜离线,肯定会有数据丢失。硬盘是不是会有问题?这个不好说。

但现在阵列都整合了,只有硬盘柜离线的情况应该是很少的。


回复 5# thanksharp


   

sz_coin 发表于 2012-07-25 10:52

独到一面,但,个人认为还是有影响D回复 2# dengbao2001


   



















深圳康银电子技术有限公司主做:博科、qlogic、emulex光纤卡/光纤交换机,磁带/磁盘阵列。请多多关照O(∩_∩)O哈!QQ:1783142442 电话:13560747017

dengbao2001 发表于 2012-07-25 10:57

掉电是毫无疑问有影响的。问题是如何避免这个方面,而非评估后果。

thanksharp 发表于 2012-07-25 12:50

这类属于出现的情况极少,但一旦出现就是数据丢失这样的结果 。
可能硬盘未安全下电,突发掉电都有能可能划伤磁碟。


melonm 发表于 2012-07-24 22:17 static/image/common/back.gif
如果只是硬盘柜离线,肯定会有数据丢失。硬盘是不是会有问题?这个不好说。

但现在阵列都整合了,只有硬 ...
页: [1] 2
查看完整版本: 阵列磁盘柜掉电到底会有什么影响?