helpying 发表于 2012-10-08 16:07

服务器宕机,google没找到合适的答案

本帖最后由 helpying 于 2012-10-17 09:32 编辑

ibm x3650 服务器,新硬盘5个2T做了一个大raid5盘,ping一直正常,但是:分区中小分区安装系统一直正常,
大分区存放数据一周左右数据乱一次:能看见部分目录,不能读写,读写时报IO错误,重启系统后一切正常。

日志里面有:aacraid: SCSI bus appears hung ?; aacraid: Host adapter abort request 这2条信息。
gooogle查了相关的全是关于linux内核的,对我这现象无解。

bios fireware等都是较新的:
主板:BIOS Revision: 1.19                Firmware Revision: 1.49
raid卡:BIOS            : 5.2-0 (16002)Firmware             : 5.2-0 (16002)

6台机器 5台装windows没有问题 只有这台装linux有问题。我再刷最新固件的试试。热!郁闷

求解决,谢谢!

rtm009 发表于 2012-10-08 18:01

刷固件 能刷的都刷到最新 自己搞不定的话就找别人吧:lol

apen 发表于 2012-10-09 11:10

联系技术支持吧,一般情况下先升级固件(BIOS,Raid卡,硬盘等等),再不行的话就换板。

119beyond 发表于 2012-10-11 12:28

估计还是硬件的问题没有解决啊

linayzc 发表于 2012-10-13 17:29

看看 raid卡 的 固件和主板固件吧

lbseraph 发表于 2012-10-13 22:54

如果RAID卡硬件没问题的话,感觉是RAID卡的固件问题。新2TB的硬盘RAID卡的兼容不一定很好,可以查一下RAID卡的固件release note吧。

helpying 发表于 2012-10-16 10:05

本帖最后由 helpying 于 2012-10-16 10:13 编辑

回复 1# helpying


    已经刷raid卡新firmware,待观察:
   --------------------------------------------------------
   Controller Version Information
   --------------------------------------------------------
   BIOS                                     : 5.2-0 (17003)
   Firmware                                 : 5.2-0 (17003)
   Driver                                 : 1.1-7 (28000)