红豆抹茶 发表于 2012-12-26 10:16

12306订票系统空调故障暂停售票事有蹊跷 机房常见故障分析(获奖名单已公布-1-24)

获奖名单已公布,详情请看:http://bbs.chinaunix.net/thread-4065463-1-1.html

12月24日下午,铁路网上售票系统“12306”发公告称“因硬件设备故障,正组织抢修,暂停互联网售票服务”。稍后又发布公告表示“因空调设备故障,经抢修,互联网订票已恢复”。听起来也许不可思议,但空调设备故障,居然逼停了铁道部的网上售票系统“12306”网站。今天12306又罢工了,有关部门给出的回答依然是空调设备故障。

官方公告:
因机房空调系统故障,正在积极组织抢修。目前暂停互联网售票、退票、改签业务。您可通过电话预订2013年1月6日以内车票,也可在车站售票窗口或代售点购买2013年1月4日以内的车票。退票、改签业务,请您到车站窗口办理。给您带来不便,敬请谅解!2012年12月26日


大家都知道一个网站能够很好的运营数据中心是必不可少的,所以选择合适的服务器很有必要,刀片还是机架都是需要仔细斟酌的。与此同时机房的环境设备(供配电、空调、消防、告警等)也一样影响着系统的运行,一旦出现故障,就会造成数据传输或者存储故障,严重的还会造成机房内服务器、存储等设备报废!所以对于维护数据中心的基础设施来讲,充分和全面了解数据中心设施设备的运行情况是非常重要的。


讨论话题:1、机房内一般遇见的故障是什么?你是如何解决的?面对12306这样的空调故障问题你怎么看?
            2、众所周知,机房中的空调供电等设施都有监控设备,那么如何提高监控设备的监控力度和准确性?
            3、支招12306 设计一套你认为最合理的数据中心架构?

ps:大家注意言辞哦,你们都懂的!

讨论时间:2012.12.26-2013.1.13

活动奖励:最佳交流奖:5名,奖励《六西格玛在IT管理中的应用 》图书一本6其他所有参与,且回复有效的用户均可以获得CU积分20分.


六西格玛作为一种改进业务流程的方法论,在诸多行业迅速得到应用。随着IT业的发展,六西格玛也将很快运用于IT管理的过程中。本书由一个世界级的IT管理服务团队和六西格玛专家组共同编写和审定。对六西格玛和ITIL的涵义、二者结合运用以及在IT和业务活动中的有效利用方蔼作了新的诠释。此外。该书的价值还在于它提供了许多实用的案例,这就为IT管理实践过程中的从业者带来了具有时效性的实证参考。

zongg 发表于 2012-12-26 10:31

1、机房内一般遇见的故障是什么?你是如何解决的?面对12306这样的空调故障问题你怎么看?
无非是电和空调的问题,一般我们的机器是托管在IDC,不用操心.线下有自己的测试机房,有UPS,两个空调24小时跑,温度调到22度左右.
感觉因为空调坏了,12306不能售票,有点假.
2、众所周知,机房中的空调供电等设施都有监控设备,那么如何提高监控设备的监控力度和准确性?
这个不清楚.
3、支招12306 设计一套你认为最合理的数据中心架构?
12306让淘宝做得了,肯定比现在好.

dengbao2001 发表于 2012-12-26 10:55

1、机房内一般遇见的故障是什么?你是如何解决的?面对12306这样的空调故障问题你怎么看?

我们的机房最近遇到一个问题,就是UPS电池老化了,本来应该年初就应该更换电池,但是一直都没更换,最近发生了突然停电,UPS却没法启动,后来检查发现部分电池已经完全没电了

这么大单位空调的问题,咱真不好说。

我们有2个机房,一个机房用普通的空调,随时开着

另外一个机房,有3台专用空调,轮流开着

最重要的是有温度监控,一旦温度超过设定值,马上会报警,这个报警是在保安值班室,红色的警报一响,他们会马上通知IT

2、众所周知,机房中的空调供电等设施都有监控设备,那么如何提高监控设备的监控力度和准确性?

我们机房有温度监控,如上所述

3、支招12306 设计一套你认为最合理的数据中心架构?

12306不缺这点做方案的Money

realmon 发表于 2012-12-26 10:57

分布式,分布式,分布式!

realmon 发表于 2012-12-26 10:58

本帖最后由 realmon 于 2012-12-26 11:01 编辑

耗资xx亿元,分布式计算轻松搞,还怕机房出问题?
再说放长假之前不先检修一下么?

guyeh 发表于 2012-12-26 12:00

12306就是一个技术小白或者技术大牛都搞不明白的事物,不做评论,不能以常理推测。;P;P;P;P;P

枫之歌 发表于 2012-12-26 12:04

1、机房内一般遇见的故障是什么?你是如何解决的?面对12306这样的空调故障问题你怎么看?
最常见的一定是电源供应问题。解决之道无非就是加UPS,但UPS也要是定期检查,有务用UPS。12306这样的空调故障问题不可信,几乎可定为忽悠大众的说法。
2、众所周知,机房中的空调供电等设施都有监控设备,那么如何提高监控设备的监控力度和准确性?
现在的监控准确性已经相当高了,但也会有1%100000的出错几率。高配置设备+人员每天定时亲临巡检更好。
3、支招12306 设计一套你认为最合理的数据中心架构?
给淘宝或者是新浪做吧。

zhaopingzi 发表于 2012-12-26 12:43

绝对是借口,空调坏了,也不能这么长时间不能用

ddd010 发表于 2012-12-26 12:54

1、机房内一般遇见的故障是什么?你是如何解决的?面对12306这样的空调故障问题你怎么看?
前几天机房碰到了电源故障,整个机房罢工。
是不是托词?
辅助设备的监控应该不会同时出问题吧?如果是,那么只能说明这个设备问题太多。采用不合理。
            2、众所周知,机房中的空调供电等设施都有监控设备,那么如何提高监控设备的监控力度和准确性?
我认为,一个是要买合适的。另外一个选择依据是可靠性。。这个肯定是最重要的。。
            3、支招12306 设计一套你认为最合理的数据中心架构?
不懂!

瀚海书香 发表于 2012-12-26 13:06

回复 1# 红豆抹茶
政府做事的风格岂是我等小民能猜测的:em02:

铁路对民间资本开放,12306的问题自然就解决了。。。

   