p392114766 发表于 2013-02-20 14:42

EMC CX300 | 死马当活马医

各位大大好
DEMO环境里有个老存储CX300,突然想拿出来做测试用
开机后,web不能访问
用FLARE-02.19.300.5.007.mif重灌系统后,有一个控制器ping不通,也无法用 Navisphere Array Initialization Tool 连接
求指点。。
powerlink上已经更新到FLARE   02.26.300.5.031但是小弟我的账号权限又不够。。哪位正好可以下载的话,帮个忙,先谢过了!
下载链接:https://support.emc.com/downloads/56_CLARiiON-CX300


小弟我是做CommVault集成的,有技术问题,欢迎一起讨论, 谢谢~ :em02:

lfl1001 发表于 2013-02-27 11:46

如果02.19重灌之后不能用,很难说02.26是否能用。可能还是得找问题的症结在哪儿。LZ最好确认重灌两个SP Flare的步骤是一样。如果有一个SP可以登陆,它上面有什么样的告错呢?另外试试重启那个无法访问的SP,或者用后面的服务端口也登陆试试呢。

p392114766 发表于 2013-03-04 10:22

回复 2# lfl1001


   

感谢回复

整个过程我就是用串口连接的,结果发现:
Utility Partition Boot 模式下,串口连在A控时,A的IP可以ping通,连在B控时,B的IP可以ping通。
正常模式下,AB控制器的IP都不能ping通。

从别人那要了几个flare,无论是单双控的升级,都是失败,被说中了额。。。

wait空白 发表于 2013-04-06 14:42

选择both sp。

p392114766 发表于 2013-04-08 15:50

回复 4# wait空白



都试过了额。。

   

wait空白 发表于 2013-04-08 18:15

回复 5# p392114766


现在怎么样了呢。


   

p392114766 发表于 2013-04-09 09:58

回复 6# wait空白



瘫在那儿了。。每天都默默的悼念
   

wait空白 发表于 2013-04-09 20:22

回复 7# p392114766



这么长时间了,还瘫痪着。。我去。。

   

p392114766 发表于 2013-04-10 00:06

回复 8# wait空白



测试设备。。。只是觉得修不好,真可惜。。


   

lbseraph 发表于 2013-04-14 21:02

那个有问题的控制器ping不通,但状态灯是否正常?如果也是正常的话,尝试串口配置PPP连接然后看看是否能访问,能访问的话检查setup里面的IP等信息是否正确。