SUN6180两块磁盘处于Impending Drive Failure状态,请教更换方法
我们公司一台SUN6180存储最近检查发现有两块硬盘处于Impending Drive Failure状态,另外控制器A和B的电池均处于Near expiration状态。请问处于Impending Drive Failure状态的盘更换方案和IBM DS4000系列一样吗?先手动fail再更换?另外这种情况是先处理硬盘还是先处理电池啊?有什么注意事项,我对SUN存储不太了解,而且手里也没有CAM软件,Oracle网站又没有下载权限,真是愁死人了,请教一下各位老兄啊。。帮帮忙。 按照服务顾问操作步骤进行更换。 回复 2# 东方蜘蛛今天下午去现场用CAM6.4连存储,能ping通存储,但是注册不了。使用IBM SM连接存储检查微码版本为07.60,不知道和微码版本有没有关系。
然后我用IBM SM对两块电池做了reset操作后,电池恢复正常了。
蜘蛛兄能不能传一个CAM给我呀?非常感谢!
这种应该处理掉电池问题先,再更换硬盘。
SUN CAM下载链接:
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/san/fc/common-array-manager/resources/index.html IBM SM也能管理6180吗,。。 IBM的SM还真能管理6180 都是OME LSI的
电池是Near expiration状态,只是电池达到阵列内部规定的使用时间了,电池本身没有坏。所以可以Reset一下解决问题 通常大家也是这么做的
Impending Drive Failure 这个完全可以参考DS系列的处理方法因为都是一样的存储