bgsmgrx 发表于 2013-07-13 20:03

IBM RAID中其中一块硬盘损坏了

想请教一下在IBMX3850服务器上做了RAID后,如果其中一块硬盘坏了,应该如何修复
例如我用2块硬盘做了RAID1,坏了一块硬盘,是不是直接换一块硬盘上去,新硬盘是不是就会自动同步另外一块盘的数据
还是需要我做一些同步的操作才能将数据同步回来

还有,是不是RAID5、0、6、10等等都一样?

希望各位解答一下小弟的疑惑,谢谢!

tangye 发表于 2013-07-13 23:03

通常都会自动rebuild

hcz100 发表于 2013-07-14 11:26

一般会自动同步,不放心,官网下个阵列卡管理软件

wonderall01 发表于 2013-07-14 16:04

问一下需要手动格式化新盘和旧盘一样吗?

apen 发表于 2013-07-16 21:15

回复 4# wonderall01
不需要,但一般情况下,新的硬盘上不能有其它的阵列信息,否则可以无法自动重建。


   

wonderall01 发表于 2013-07-16 22:04

回复 5# apen
你的意思是插入一块新硬盘后,不管是ntfs或者ext3,raid都会对它进行重新格式化重建,并自动修复数据,是这样吗?


   

apen 发表于 2013-07-16 23:39

回复 6# wonderall01
最好是什么都没有的空盘!


   

Lehinzis 发表于 2013-07-17 11:21

根据raid卡的不同会有区别,有的是会自动重建阵列,前提是新的硬盘是被初始化过的。有的也需要把新的硬盘设置成热备盘后阵列才会重建。

gzhuize 发表于 2013-07-17 15:12

在开机的情况下直接塞一块新的硬盘代替已经坏掉的硬盘就可以了,会自动恢复的。

wonderall01 发表于 2013-07-17 22:53

回复 8# Lehinzis
你的意思是需要格式化新硬盘才能自动重建?格式化不同文件系统的可以吗?

   
页: [1] 2