关于zabbix监控的的问题
本帖最后由 kangshao83 于 2013-10-30 09:45 编辑trigger是:
{xxx.xxx.xxx.xxx:jmx["Catalina:type=ThreadPool,name=\"http-{$CONNECTOR_MODE}-{$HTTP_PORT}\"",currentThreadsBusy].nodata(100)}=1
trigger是希望判断100s内取不到ThreadsBusy值就告警
但是今天早上触发了告警:
触发告警时间点是:
30 Oct 2013 00:04:00 OK Warning 9h 1m 19s No
30 Oct 2013 00:01:34 PROBLEM Warning 2m 26s No
但是这段时间内全部取得值了,
2013.Oct.30 00:04:14 1
2013.Oct.30 00:03:54 4
2013.Oct.30 00:03:34 0
2013.Oct.30 00:03:14 0
2013.Oct.30 00:02:54 0
2013.Oct.30 00:02:34 5
2013.Oct.30 00:02:14 1
2013.Oct.30 00:01:54 0
2013.Oct.30 00:01:34 0
为什么这样还会触发trigger。
一共四台机器,只告警了两台,另外两台是好的,不知道为什么。有哪位朋友遇到过这样的问题
item取值是每20s一次 本帖最后由 kangshao83 于 2013-10-30 09:46 编辑
自己顶一下 我曾经也遇到过这个问题,通过分析找到了当时出现这个问题的原因,是因为服务器性能导致数据写入延迟,建议检查下当时服务器和数据库的负荷情况。 :wink: