miranda616 发表于 2014-01-19 19:26

博科48000两个CP板微码不一致

brocade 48000有一个CP板坏了,刚刚更换上去,发现两个版本不一致(新换上的版本比较高),现在查看系统的状态都是正常的,请问一下如果两个CP板微码不一致对系统有什么影响吗?

smyjgj 发表于 2014-01-24 11:28

两块CP微码不一致可能会导致HA不同步,如果主CP故障,那么无法正常切换到备CP,会导致整机重启,建议你把新换上去的CP降级到同原来CP一致。
页: [1]
查看完整版本: 博科48000两个CP板微码不一致