充满光的瞳孔 发表于 2014-02-25 11:06

没换盘之前确实是降级状态,新硬盘一上去就挂了,并且磁盘正常,想不通跟控制器有什么关系,这阵列坏盘率很高,换过好几次盘,磁盘的固件都是一致的回复 9# 119beyond


   

牛带闪电 发表于 2014-02-25 12:27

试试解除7号盘的热备,再观察阵列状态

119beyond 发表于 2014-02-25 14:53

按照LZ的说话,现在是挂了两个数据盘了,那么RAID5的话,数据就丢了

misihua 发表于 2014-02-26 09:16

按你的说法,你这raid5挂了两块数据盘了。
把业务停了,想办法恢复数据吧。

充满光的瞳孔 发表于 2014-02-26 14:41

{:3_186:} 就是不知道怎么恢复,CAM还是串口操作?回复 14# misihua


   

119beyond 发表于 2014-02-26 17:08

有备份的话,用CAM重做RAID5,重新映射,再把备份的数据考回去

充满光的瞳孔 发表于 2014-02-27 15:53

没有备份,看来只能重做了,RAID承受2块坏盘的时候会降级,换上新盘之后不同步,会挂掉....多么痛的领悟回复 16# 119beyond


   

zhaopingzi 发表于 2014-02-27 18:12

回复 17# 充满光的瞳孔


    能手工同步吗

yejunlon 发表于 2014-02-28 20:26

本帖最后由 yejunlon 于 2014-02-28 20:51 编辑

以前我碰到过换完盘后,新盘不会自动数据同步,卷的状态是degrade,通过cam下的命令,把盘replace一下,它就自动同步了

yejunlon 发表于 2014-02-28 20:50

回复 11# 充满光的瞳孔


其实,我想了解一下,你是先换那块盘上去的?!先换热备盘,还是数据盘


   
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 阵列RAID5热备和数据磁盘同时损坏