stupid_lee 发表于 2014-09-18 13:18

启动服务器一直停在configring system


服务器是IBM X3250的,拆箱不久,因为需求描述错误,换过几次操作系统
   最近前两天换过系统后,今天开机就一直停在configring system ..............小点一直循环的动着
   通常configring system 这个过程完成后就可以选择 F1进入biosF12选择启动方式    中间还有个动态检测的选项,但是由于一直停在configring system ,后面就不能显示了
   等了一个多小时了,依然是这个样子,不知道是哪里不对了,有谁碰到过吗
   ps:好几台服务器都是这个样子,并非个案

cryboy2001 发表于 2014-09-18 13:38

拆箱不久,打电话问一下,ibm

看看是不是可拔插件的问题,再拔插安装试试,有多台设备,交换测试。

stupid_lee 发表于 2014-09-18 14:06

C:\Users\payexpress\Desktop 2\都是.jpg

stupid_lee 发表于 2014-09-18 14:18

刚刚跳转到下一个画面了,不过是报警的

stupid_lee 发表于 2014-09-19 09:51

继续顶下,看有没有相同问题的朋友

apen 发表于 2014-09-19 11:58

以前用过的X3800出过类似的情况,基本处理方法是:
一:升级固件,将整个系统的固件升级到最新版;
二、更换部件,我这里换过主板,RIAD卡。

stupid_lee 发表于 2014-09-19 12:41

回复 6# apen

言下之意是得联系售后,等待售后攻城狮的处理?


   

apen 发表于 2014-09-19 13:54

是的,一般情况下,客服会要求你自己先升级固件,当然如果你是大客户的话也可以要求上门服务!

stupid_lee 发表于 2014-09-24 15:24

回复 8# apen

问题已经解决了,经销商来的人,换了光驱就ok了
顺便向他打听了下,此类问题是服务器硬件故障,过不了自检,因此一直configring system........。
这一次是光驱问题,下次可能是硬盘、PCI之类等等....
可以通过拔掉服务器多余硬件只留下硬盘和主板让服务器最小启动,然后排查是哪部分硬件的问题:grin:


   

lgatuk 发表于 2014-10-28 09:30

回复 9# stupid_lee


    检查方法也太麻烦了吧 问问厂商还有没有其他方法
页: [1]
查看完整版本: 启动服务器一直停在configring system