IBMX3650PCI灯亮无法开机
本帖最后由 lkf1100 于 2015-01-23 16:30 编辑有一台IBM X3650 的机器主要配置为(两个CPU+ 3块150GB的磁盘+RAID0 磁盘阵列)
安装有Centos64 位 系统,装有web服务及ftp服务(VSFTPD)
故障经过:
昨天下午通过VSFTPD上传了大约8GB的数据,到最后的时候提示WINSOCK失败,再用FTP重联时已经连不上去了,SSH登陆时发现可以登陆,但执行命令相当慢,最后无奈重启了服务器。
重启后一直PING不通。今天到机房后发现机器一直在自动重启,无法正常使用。
故障现象:
1、IBM前面板 叹号灯闪烁
2、打开显示板后能到看PCI 灯 一直闪。
3、开机后会出现以下画面,请看视频。 不能发链接 看图片吧
看附件也行
已使用过的方法:
1、拔掉电源线关机5分钟。
2、拔掉磁盘 重新接上。
以上方法不能解决故障。
----------------------------------------------------
请各位高手帮忙看看这是怎么个情况,谢谢了
进raid管理界面看看有没有告警 回复 2# jixuuse
昨天去机房处理了,
发现进入RAID卡管理界面后发现原来配置的ARRAY都不见了……………………w
使用UBUNTU光盘进入系统后也找不到磁盘。
最后无奈之下只好重新配置阵列后PCI灯才消失。
不过数据全部都没有了^^^^^
通过这个事情也教育了我:数据备份不能只备份道本地,该异地备份就异地备份吧………………
不说了,让我哭一会……
如果阵列信息没有了,先尝试自动导入功能试试?
raid组磁盘上也有阵列信息,如果raid卡支持自动导入,是可以恢复的 你到BIOS里去看一下报错日志,看看是不是cpu,内存的问题 看看是哪里在报错 回复 6# 徐戟
重建RAID卡后正常