xifengke100 发表于 2015-03-25 15:14

DS8300 PPS电源故障疑难问题求助!

有一台DS8300,之前有报错:
BE1913E2        PPS-1, rack x main +208 VDC over or under voltage.

随后报错
BE193900       invalid power resource status
代码解释如下:
A power resource failed to Reset Service Mode and is unavailable.

观察后发现PPS的Power Supply Sequencer Module这个模块3个switch的红灯都亮,
随后更换了这个模块,但新模块只有SW1位置的红灯亮,其他两个不亮,并有新的报错:
BE193582 Rack2 pps1 does not have 208V on
前面板状态灯208V PWR GOOD这个灯不亮,其他都正常。

单独更换过这个模块和整个PPS1电源,结果报错都一样,请问回是什么原因造成的?
另外如果208V DC那个线架到Sequencer Module这个模块输出到的接线板的连接线断了,会造成更换后的Sequencer Module模块无法启用吗?谢谢大家。

dengbao2001 发表于 2015-03-25 15:46

用DS8300,难道没买服务?

freebug 发表于 2015-03-31 20:55

也许是SSR找不到support了。。。
页: [1]