一个pool里的四块盘都报错,可以确定是硬盘出现问题了吗?
本帖最后由 stefsui 于 2015-05-17 00:04 编辑rt
请教~
是要换硬盘了吗?所在的地方没有SUN的保险,日了,只能自己查查硬件的东西。
server是sun的x4270,
$ zpool status
pool: xpool
state: ONLINE
scan: scrub repaired 0 in 10h14m with 0 errors on Tue May 12 13:53:29 2015
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
xpool ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
c0tA025A4B299d0s0ONLINE 0 0 0
c0tA025C9A4D1d0s0ONLINE 0 0 0
mirror-1 ONLINE 0 0 0
c0tA025C91845d0s0ONLINE 0 0 0
c0tA0252BACA1d0s0ONLINE 0 0 0
spares
c0tA03C33FB45d0s0 AVAIL
c0tA03C33F20Dd0s0 AVAIL
errors: No known data errors
检查错误时
$ iostat -en
---- errors ---
s/w h/w trn tot device
0 07474 c0tA0252BACA1d0
0 26769 c0tA025C9A4D1d0
0 26264 c0tA025C91845d0
0 0 0 0 c0tA03C33FB45d0
0 15556 c0tA025A4B299d0
0 1 2 3 c0tA03C3323A9d0
0 0 0 0 c0tA03C33F20Dd0
0 2 6 8 c0tA03C32A47Dd0
0 2 0 2 c5t0d0
0 2 0 2 c1t0d0
0 0 0 0 rmt/0 回复 1# stefsui
所有的error都集中在transport,也就是说solaris认为这些硬盘错误出现在数据传输过程中,需要排查的部件为
disk back plane
sas cable
RAID HBA
如果你没有备件,那么建议您重新插拔一下sas线,看是否有虚接的问题。 回复 2# nimysun
是的,我现在觉得是控制器或者PCI的卡坏掉了,等备件到了,一起换掉。
感谢。