dfck001 发表于 2015-06-25 12:41

求助:m5000 更换电源

m5000坏了一个电源需要在线replacefru更换,可是使用新建的xscf用户提示说没权限(新建用户后没重启过xscf),使用replacefru这命令需要什么权限啊
XSCF> showuser -l
User Name:         eis-installer
UID:               101
Status:            Enabled
Minimum:         0
Maximum:         99999
Warning:         7
Inactive:          -1
Last Change:       Jun 17, 2015
Password Expires:Never
Password Inactive: Never
Account Expires:   Never
Privileges:      useradm
                   platadm
                   auditadm
XSCF> replacefru
Permission denied.
XSCF>

东方蜘蛛 发表于 2015-06-26 10:25

XSCF> setprivileges eis-installer platadm useradm auditadm fieldeng mode

119beyond 发表于 2015-06-27 16:40

新建有权限的用户
页: [1]