karenvod 发表于 2019-03-02 15:25

请大神指点,这是阵列卡电池报错吗!是不是要更换了

LABEL:          SISSAS_BAT_P
IDENTIFIER:   0118DD96

Date/Time:       Mon Dec3 14:47:21 GMT+08:00 2018
Sequence Number: 2773
Machine Id:      00F71BCC4C00
Node Id:         jtt_dbsrv
Class:         H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   sissas1
Resource Class:adapter
Resource Type:   1410c202
Location:      U78AA.001.WZSGZ8E-P1-C19-T1

VPD:            
      PCI-X266 Planar 3Gb SAS RAID Adapter            :
      Part Number.................74Y3292
      FRU Number..................74Y3344
      Serial Number...............YL10P12961F2
      Manufacture ID..............000P
      EC Level....................0
      ROM Level.(alterable).......04200029
      Customer Card ID Number.....2BD9
      Product Specific.(Z1).......1

Description
BATTERY PACK FAILURE

      Recommended Actions
      PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
      FOLLOW BATTERY REPLACEMENT PROCEDURES

Detail Data
PROBLEM DATA
0000 01D4 00FF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1910 00F0 0444 9200 0101 0000
0420 0029 0000 00FF 2BD9 8008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

ADDITIONAL HEX DATA
E210 0080 FF00 0000 0890 0002 0014 2117 0000 0000 0000 017C 0444 9200 00FF FFFF
FFFF FFFF 1521 1282 4000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 00AF 0000 0000 2003 0007
0000 0000 0000 0005 0000 0005 8000 0205 8000 0205 0000 0859 2898 5D82 0000 0830
1B72 C962 0000 0029 0D25 9420 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 085D
0100 0000 0000 0000 0001 A50A 0000 0000 0000 0000 0000 15D6 0000 0000 0000 0000
0014 2112 0012 7C08 0012 7C08 0014 2114 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 057F 09E1 3242 4439 3030 3030 3030 3030 3030 3031 A1D0 0061
3131 3031 3035 3038 3539 3336 0000 FFFF 0000 0030 0000 0000 0000 0000 0000 4500
0109 70F0 FFFF E2EA 2C26 5140 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ABAB ABAB
5454 5454 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9800 0000
0000 031B 000E 0000 2132 18D3 0000 E0E4 0000 EB09

Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 8568
Resource tested:      sissas1
Resource Description:   PCI-X266 Planar 3Gb SAS RAID Adapter
Location:               U78AA.001.WZSGZ8E-P1-C19-T1
SRN:                  2D18-8008
Description:            A permanent Cache Battery Pack failure occured.
Possible FRUs:
    n/a            FRU: n/a                  U78AA.001.WZSGZ8E-P1-C19-E1
                     Cache Battery Pack

deojang 发表于 2019-03-05 20:56

diag-----disk array-----diagnostics and recovery option-----controller battry----display 就会有电池信息