标题: 机房的空调你们恒定在多少度? [打印本页]

作者: ruochen    时间: 2008-08-14 10:33
标题: 机房的空调你们恒定在多少度?
我们7台服务器,再加上网络设备什么的
用两台1匹的空调轮流工作
温度恒定在22°

你们的呢?
作者: serversky    时间: 2008-08-14 10:42
http://bbs.chinaunix.net/viewthread.php?tid=323897  这里也有人问过类似的问题,不同规模机房的温度应该是不一样

popdog :温度:22℃+-3℃  相对湿度:55%±10%

zydudu  :20度左右吧

mazu :温度:15℃~25℃ 湿度 40%~60%

看来各有不同啊
作者: serversky    时间: 2008-08-14 10:44
一般机房温度要求控制在 20-25 摄氏度的范围内
作者: ruochen    时间: 2008-08-14 16:37
还有个18°的
比较厉害
作者: serversky    时间: 2008-08-14 18:05
18°得多冷啊
作者: diyxyj    时间: 2008-08-17 10:07
一般是25度就可以了,又一次去一个客户机房(电力单位,反正有钱,自己用电不要钱的),打的16度,冻死了,外面大热天室外35度,这样进进出出一下就搞感冒了。
作者: dengbao2001    时间: 2008-08-21 10:37
我这里三台精密空调开,24度左右,也很难严格控制一定是哪个温度,基本维持在24度左右点。
作者: 一刀砍死    时间: 2008-08-21 11:28
23
作者: cncqpansky    时间: 2008-08-22 08:12
你们把机房搞得像冻库结冰就好玩了
作者: msw_smith    时间: 2008-08-22 14:14
24
作者: flb_2001    时间: 2008-08-26 08:39
温度:22℃±1℃  相对湿度:55%±5%
作者: mac2008    时间: 2008-08-27 14:00
24很好啊
作者: xiaoshi20cn    时间: 2008-08-28 09:33
22
冬天关就更厉害了
作者: luhyejin    时间: 2008-08-29 09:35
不开,老板要罚钱,小气的单位!
作者: flb_2001    时间: 2008-08-29 10:42
原帖由 luhyejin 于 2008-8-29 09:35 发表
不开,老板要罚钱,小气的单位!

小心爆炸!!!
作者: gawk    时间: 2008-08-30 21:37
25度差不多了
作者: 无声无息    时间: 2008-09-08 19:47
室内温度和机器温度完全是不一样的。。。
作者: kktype    时间: 2008-09-10 14:33
设定在27,可室温只有23
作者: szhnet.com    时间: 2008-09-10 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: nhuczp    时间: 2008-09-13 22:12
22-25

作者: dongjun110    时间: 2008-09-16 13:31
22度左右,省点电的话,25度也可以
作者: 城市猎人2008    时间: 2008-09-18 13:27
22
作者: pannysun1787    时间: 2008-09-27 11:13
基本上都是24度
有一次去一个机房那里的温度是18度 当时上海的室外温度是39度
加上地表的温度有40多度进出几次机房
爽     死了!
作者: rojunlong    时间: 2008-10-08 14:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 权老实    时间: 2008-10-15 15:05
应该有冬夏之分
作者: a26691548    时间: 2008-10-17 02:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yueliangdao0608    时间: 2008-10-25 13:09
空调不好就没有办法了。
作者: yanshi001    时间: 2008-10-29 09:32
24度!!!
作者: jeffyyko    时间: 2008-11-03 23:44
我们有14台服务器,4台交换机

温度 约 19°
作者: mz198424    时间: 2008-11-04 22:10
标题: 回复 #1 ruochen 的帖子
不懂。。。
学习啦
作者: tomorrow819    时间: 2008-11-05 14:36
23
作者: 集思网络    时间: 2008-11-14 17:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qishking    时间: 2008-11-21 08:58
搞部好空调,CPU风扇都可以省了
作者: zonghengtong    时间: 2008-11-25 09:35
 深圳市纵横通信息技术有限公司,为专业从事机房环境监控报警、空调设备控制、机房设备远程控制产品的研发、生产、销售的高新技术企业。公司拥有良好的技术开发平台,凭借多年为行业机房用户单位服务的经验,和对机房环境控制应用的深入理解,为各行业环境监控报警应用领域,提供专业、特色的环境监控、远程控制解决方案,目前形成的产品系列有:
    一、环境监控报警
        环境监控电话报警系统:ZHT-DW100系列
        环境监控短信报警系统能:ZHT-2000系列
        中小机房环境数据采集集中管理控制系统:ZHT-MC08系列
    二、空调控制:
        来电自启动(有线、无线)控制器
        空调双机切换控制器
        空调多机切换控制器
   公司产品独具特色,功能实用,性价比高,为中、小型规模机房用户提供低成本的环境监控报警解决方案,避免靠人工巡察固有的效率低、存在隐患的弊端,改为主动防护、及时发现隐患,大大减少维护人员的工作量,提升了机房设备以及网络服务器系统运行的可靠性。该系列产品自投放市场来,深受广大用户的青睐,在电信、金融、政府、企业集体等单位计算机(网络)机房及工业领域环境监控报警现场有广泛应用,实实在在解决了些重要设备运行环境维护中存在的难题。
业务范围:
       环境监控、报警产品的研发、生产、销售
  承接行业用户定制环境监控、远程控制方案。
我们的目标
做国内最专业的中小机房环境监控解决方案设备制造商!
  让国内的中小机房用户用低成本做到“安全无人职守”!
因公司业务发展需要,诚招各区域代理商。
、联系人:王可
联系电话:0755-82426658-612  13928419622  QQ:22357065
作者: shenbo7    时间: 2008-11-25 09:35
机房外走廊,空调加热26度,机房内,空调制冷24度.......

机房大门保温效果挺好的.....
作者: Lnjiang    时间: 2008-11-26 22:58
恒定21度,湿度41
作者: minuteman    时间: 2008-12-11 08:39
我们机房里设置在28摄氏度,空调温感是设置在热通道内的。
作者: 旷野的呼唤    时间: 2008-12-19 15:32
我被机房冻感冒N多次了
作者: gobbin    时间: 2008-12-19 23:36
有没有科学统计过
具体多少度最有利于服务器的包养?
作者: wesouler    时间: 2009-01-15 23:22
开着窗户,空调十八,还是热......该换空调了.
作者: tph    时间: 2009-02-16 15:45
节能咧!18度也太低了!
作者: xigua108    时间: 2009-02-25 10:10
24
作者: dashan79    时间: 2009-04-21 12:58
22
作者: sinemaw    时间: 2009-05-14 16:13
我这机房都35度了,头疼。
作者: lyliki    时间: 2009-05-15 00:47
20比较合适,既不容易引起结露现象,也不会因为温度问题影响硬件。
作者: 69foc8boq    时间: 2009-05-21 16:53
22
作者: luren04    时间: 2009-05-27 15:56
22
作者: smallfish    时间: 2009-06-21 10:22
我机房里服务器工作站30多台,还有几十个网络设备,只有一台空调在坚持,每天早上休息一两个小时,其他时间连续开,真当心哪天受不了罢工啊!
作者: 聪明笨小孩    时间: 2009-06-22 10:04
22-25° 估计比较多
作者: aaaaa5aa    时间: 2009-06-24 22:31
20,看来是太浪费电了
作者: 前卫主义    时间: 2009-07-20 15:32
标题: 也要看硬件的发热量
发热量大的话 可以设低些   机房内温度保持在20-25就差不多了
作者: cool70628    时间: 2009-07-21 09:33
23
作者: bbjmmj    时间: 2009-08-03 12:39
我们是冬天16度,夏天25度。
作者: brian821003    时间: 2009-08-03 15:58
24度左右吧,在杭州,温度太低了容易结露。

ps,上次在重庆,空调被台里打到了9度,结果因为结露烧了一台服务器。。。。
作者: sosgay    时间: 2009-08-19 11:26
主要看设备的温度了.环境温度只是参考22度左右吧 A级机房
作者: haolcn    时间: 2009-09-13 16:36
22-24
作者: iskvfb    时间: 2009-09-16 14:29
每个机房都不一样的,在乎服务器的多少,以及机房空调数量,通畅程度,
一般恒温在22-25左右
可以看下深圳福田电信网站的介绍 www.futianjifang.com
联系QQ417706
作者: 有时很孤单    时间: 2009-09-16 16:03
我们恒定在20
作者: sinlee    时间: 2009-09-27 13:24
18度的估计夏天该出水了
作者: ilovesuobing    时间: 2009-10-03 10:33
27
作者: zktq    时间: 2009-10-30 14:30
夏天22~24都可以! 冬天要到26度,因为室外机会结冰!!!
作者: kqvfhpyygt    时间: 2009-11-01 17:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tom_xx_hu@yahoo    时间: 2009-11-08 10:55
原帖由 bbjmmj 于 2009-8-3 12:39 发表
我们是冬天16度,夏天25度。

神啊!请你可怜我进机房还要穿冬衣。
作者: tom_xx_hu@yahoo    时间: 2009-11-08 10:58
小机房可以高点,大机房容易形成热岛,温度指标宜放低一点。
作者: lick217    时间: 2009-11-15 17:29
标题: 我们14台服务器 3批的空调 25度恒温
不过机房面积有些小啊
作者: ZhZFan    时间: 2009-12-20 22:44
不管三七 ...18.
作者: bitmrlee    时间: 2010-03-31 16:07
我们一间是18度,一间是23度。
作者: scbxfeng    时间: 2010-04-14 22:19
28是不是高了点哦。
作者: FreeSirOrg    时间: 2010-05-18 09:55
哈哈,给你说说我们公司四星级的上海外高桥机房的温度标准

·意大利进口HIROSS(海洛斯) 机房专用空调,
精密空调机组,保证通风、恒温、恒湿
·温湿度控制范围分别为:22±2℃、40%-60%
·采用下送风、上回风方式
·网络运行中心(NOC)24小时监测
作者: 100心    时间: 2010-06-10 15:25
20°以下是最好的。
作者: afgfghytr    时间: 2010-06-21 16:16
温度:22℃+-3℃
作者: leoflash    时间: 2010-06-24 09:22
23
作者: michael1983    时间: 2010-06-28 17:12
22——25
作者: zhangf008    时间: 2010-07-10 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dream_land    时间: 2010-07-16 20:12
没有更低可以选吗?我们这儿直接定到最低,16度。因为设备多,空调就一个,哈哈
作者: notion001    时间: 2010-07-20 23:51
大概是21度
作者: 北极熊和企鹅    时间: 2010-08-07 22:15
我们的在24度左右,平常是没问题的。
作者: 骇客低手    时间: 2010-08-25 11:12
26
作者: pser    时间: 2011-11-14 12:52
25
作者: shenbo7    时间: 2011-12-13 09:47
22度吧..........但空调不给力.........上下2度多吧........
作者: m@qintoshi    时间: 2012-05-02 14:56
最新的国家标准,貌似是21度 ,加减 2度
作者: fdisk54    时间: 2012-05-15 18:14
一般我的标准为23度
作者: keenguard    时间: 2012-06-11 11:50
26度左右最好
作者: koreaseal    时间: 2012-08-01 11:04
我去,都不好意思说。我们内部机房的温度都是30度以上的,真有一台家用的那种小空调,真惭愧啊
不过,我们把机器都迁到IDC了虽然这样带来的管理很麻烦
作者: yfg123    时间: 2012-08-08 08:47
我维护的机房,用专业的空调,一般温度在20--26度,温度在40%--70%之间
作者: Anxiang1129    时间: 2014-06-25 17:32
就没注意过,自个呆着觉得温度可以就调了。
作者: cyulin    时间: 2014-07-11 15:59
都是相当的耗电,使用高温服务器,空调达到30度吧
作者: hong782663357    时间: 2014-12-22 09:43
各种品牌(服务器)金牌代理商以及IDC机房。需要了解一下可以直接联系我这QQ:2880657851或者联系电话:15768885590.谢谢......
作者: wq4113    时间: 2015-11-12 13:58
不好意思 没有选项
作者: huidada3    时间: 2015-11-17 13:48
不错的啊。。。
作者: jml999    时间: 2016-05-11 15:22
香港IDC葵芳中心机房直连中国电信(香港)、香港CN2线路,BGP包括PCCW 九仓 新世界  宽频  合记等!

香港葵芳信息有限公司,为各类用户提供优质服务器,为客户提供保姆式售后,免费重装系统,重启,增加机柜挡板,系统测试,维护等!!

香港葵芳机房的目标是:通过整合中国大陆、香港及海外互联网网络资源,给客户提供真正的钻石级互联网服务!

香港服务器租用业务:
CPU:I5 2320             内存:4G    硬盘:500G  IP:1个   800/月
CPU:双志强L5520 8核     内存:8G    硬盘:1T    IP:1个   800/月
CPU:双志强L5639 12核    内存:16G   硬盘:1T    IP:1个   1200/月
CPU:双志强E5-2603*2     内存:16G   硬盘:1T    IP:1个   1500/月

以上所有机器默认带宽独享(香港国际带宽) 可根据需求随时增加带宽

机器托管业务:

1U 托管 600元/月  6600/年  独享国际带宽  3M
2U 托管 700元/月  7700/年  独享国际带宽  3M
4U 托管 900元/月  9900/年  独享国际带宽  3M

整柜租用 42U机柜 6000元/月 9A电量

详情了解请直接加一下QQ  2851041319 电话18575592699 24小时在线   机房24小时技术值班   可以提供测试机
作者: 海外服務器冰雲    时间: 2022-03-22 13:20
按國際標準的建議值,機房溫度變化範圍在18~27℃及20~25℃之間。 機房溫度一般雖然設定在符合建議範圍的18~20℃之間。