Chinaunix

标题: 博科300 24口交换机SFP光口问题 [打印本页]

作者: inhell    时间: 2010-01-02 23:12
标题: 博科300 24口交换机SFP光口问题
新买的设备,接电之后光口不发光。

所有端口都抱错
: port faulted due to SFP validation failure. Please check if the SFP is valid for the configuration.

请高手指点
作者: 无牙    时间: 2010-01-02 23:26
把模块重新插一下,如果还报错,有可能是硬件问题了,可能需要换。
作者: inhell    时间: 2010-01-02 23:34
不会吧?
买了2台设备,所有48个端口都是这个样子。

模块重新插拔过,也重启过N次设备还是没用

有没有什么设置禁用了端口?
作者: 无牙    时间: 2010-01-02 23:40
这有一个类似的问题,你可以参考一下,最好是让厂商的人帮你查一查。
http://forums11.itrc.hp.com/serv ... mp;threadId=1392164
作者: qianmt    时间: 2010-01-04 00:51
换sfp 还有这样的问题
作者: michael1983    时间: 2010-01-05 09:31
还有这样的问题?
作者: edision    时间: 2010-01-05 10:18
标题: 回复 #1 inhell 的帖子
既然新买的,那还不赶紧联系厂家 ,过期作废哦!




欢迎光临 Chinaunix (http://bbs.chinaunix.net/) Powered by Discuz! X3.2