Chinaunix

标题: brocade 3200问题 [打印本页]

作者: 乐康乐康    时间: 2011-02-21 15:18
标题: brocade 3200问题
一共两台交换机,突然一台上有一个口不通,另一台上两个不通,灯的状态为一绿一暗,登录进去switchshow出来的port状态是no_light,将port disable再enable也不行;另外,换过光纤线,可以确定线是好的,主机上的HBA应该也是好的,估计最有可能损坏的就是交换机上的光纤模块了,交换机运行了3年左右,大家觉得呢?

由于是生产系统,所以比较谨慎,有以下几个问题:
1、其它交换机的GBIC是否可以用在3200上,如何确定兼容性问题,怎样查到3200兼容的模块型号?
2、更换的时候是否有特殊步骤,如portdisable等,还是直接拔了再插上就行?
3、换好后应该不需要重启交换机吧,portenable一下,然后连上线应该就能直接用了吧?


谢谢各位!
作者: xiaofeng_51    时间: 2011-02-22 15:38
我觉得是gbic坏了,你换一个看看,直接拔下来插上就好。先证实这个gbic是坏的,
用这台机器上的其他gbic试试。这个gbic和emc DS-16B 的通用。
作者: terui_120    时间: 2011-02-22 15:55
gibc型号对吗?贴上来看看。 不用重起,插上就好了。
作者: 提拉米苏机    时间: 2011-02-24 08:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 Chinaunix (http://bbs.chinaunix.net/) Powered by Discuz! X3.2