Chinaunix

标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项? [打印本页]

作者: dadaok    时间: 2004-02-02 19:26
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
RAID10,有三块盘坏了,但数据还能访问.请问换盘时要注意什么?是不是将坏盘拔出直接插入新盘就可以了,其他工作SP自己做了?
作者: supereyes    时间: 2004-02-02 19:52
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
记得不是
作者: 丁一    时间: 2004-02-03 04:40
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
绝对是。
作者: 无锡DSP    时间: 2004-02-03 17:35
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
要一块REBUILD完了再换另一块
作者: hululu    时间: 2004-02-03 17:39
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
需要一块一块的做
作者: dbdbzzx    时间: 2004-02-03 22:15
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
若有HOTSPARE,则应有一块盘直接从HOTSPARE同步,另有两块盘再从其对应的镜象盘REBUILD。所以其实对于RAID1/0来说,如果坏盘后数据还能访问,那同时换一块或三块都是一样的。因为他们只是从自己的镜象盘REBUILD数据。
除非一组镜象盘同时坏了。这样一来,数据肯定没有,也无所谓REBUILD了。
建议的作法:看看SP的EVENT,先换最先坏的一块盘。因为若只有一块HOTSPARE的话,那HOTSPARE顶的一定是这块坏盘。等到这次新盘和HOTSPARE同步完后,再同时更换另两块盘。
作者: McBeal    时间: 2004-02-04 11:52
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
楼上的顺序好像不是很理想,因为换了Hot Spare顶替的那块盘以后,等Rebuild完成因为侦测到另外有两块盘坏了,所以Hot Spare马上又去顶替第二块坏的盘,又要等Rebuild结束,如此循环要作5次(没算错的话)Rebuild。
个人的看法是先换坏掉没有被Hot Spare顶替的两块盘(一块Rebuild完再换另一块来),等确认OK后再换被Hot Spare顶替的那块,Rebuild只要作3次。
当然数据部分一定要先备份,否则…嘿嘿~~
作者: ludde    时间: 2004-02-04 12:32
标题: EMC FC4700换盘有什么注意事项?
同意   McBeal   的說法