Chinaunix
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
[打印本页]
作者:
ocp8i
时间:
2004-03-15 09:36
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
液晶屏上显示如下:
10111911
v1.1-v1
查了下IBM的错误号.
提示是电源出了问题.
现已通知IBM的人
哪位可遇到此情况!
作者:
jntsg
时间:
2004-03-15 10:32
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
CEC 柜电源坏了,换吧!
作者:
新手上路samson
时间:
2004-03-15 13:37
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
风扇还转不专
作者:
baibj
时间:
2004-03-15 13:42
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
看机器前面电源灯是否亮?还有pdu的白色按有没有松?
作者:
ocp8i
时间:
2004-03-16 09:48
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
就一个电源,坏了.是生产用的数据库SERVER,公司这次乱了,现在生产线在手工记帐,IBM说全球缺货,H80机型有点老.从日本调的货今天下午才能到.
作者:
操作员
时间:
2004-03-16 11:02
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
tmd的,一个缺货就把我们给打发了,他们既然能收这个维护费,平时就应该多备一些备件,凭什么日本有,我们这里没有.
作者:
xzhj19
时间:
2004-03-16 13:02
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
我们这里有备用的
作者:
tinkle_boy
时间:
2004-03-16 13:12
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
单点故障,生产用的机器不应该这样
作者:
singlernbs
时间:
2004-03-16 13:31
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
你们没有保给ibm。ibm哪能那样啊 哈哈 ?什么全球缺货?靠,我们公司有8-10个电源。ibmrs6000和as400的各种机型的电源都有好几套。电源是作为ibm维护的根本啊。所以你那里只能是代理有问题。折扣里没有ma了。哈哈哈
wxy6k@hotmail.com
作者:
slightsnow
时间:
2004-03-16 19:36
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
你们没买保吧。不可能缺货的。
作者:
一剑飚血
时间:
2004-03-17 11:02
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
生产机配单电源,胆子挺大啊,勇气可嘉。H80/85(包括CEC和IO)M80/85(包括CEC和IO)上面的电源都不是太稳定,关机后重起经常起不来。你把电源换个巢位试试;如果液晶板还能进到OK,升级微码有时也能解决问题
作者:
ocp8i
时间:
2004-03-17 16:18
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
生产机配单电源是不太好.
老板已决定再买一个.
MD,骗我们缺货.
作者:
ocp8i
时间:
2004-03-17 16:22
标题:
H80正常关机后,现在开机起不来了!
换了个电源就OK了.
欢迎光临 Chinaunix (http://bbs.chinaunix.net/)