标题: HP 9000小型机的问题 [打印本页]

作者: vily    时间: 2004-03-19 11:25
标题: HP 9000小型机的问题
公司的一台HP 9000 5470的小型机,晚上因电力断了,停了一个多小时的电,来电后系统自己起了,但小型机上的attention灯一闪一闪的,请问是什么问题,怎么解决? :ipig:
作者: qq6810    时间: 2004-03-19 23:34
请问5470表示什么?
谢谢
作者: cymsdgh    时间: 2004-03-20 18:46
不是什么大问题,只要在consle上ctrl+b进去后,看一下里面的log就消失了
作者: qq6810    时间: 2004-03-21 11:06
楼上的高手能解答下我的问题吗?5470是9000带的DAS吗?
作者: cymsdgh    时间: 2004-03-21 14:39
你是说rp5470吗?这是HP小型机的一种型号
作者: qq6810    时间: 2004-03-22 01:44
最初由 vily 发布
[B]磁盘阵列 [/B]

我问他5470是什么,他说是阵列啊,因此我问是什么样的阵列,因为HP高端主机一般都会配合1024使用的。
作者: gsi001    时间: 2004-03-24 08:58
Login Web console or  console >>  GSP>>  Ctrl + b >> SL>> e  将消除attention灯

webconsole.jpg

112.81 KB, 下载次数: 1580


作者: szjakey    时间: 2004-03-30 23:58
标题: rp5470 是原来HP小型机的L class (L3000)的新名称,是主机
另外,各位最好不要随意用Ctrl + B来查看日志并消除attention 状态,还是留给HP工程师作详细分析比较好。有些致命的log也许也只有一次,清除以后大家都不注意可能就有隐患了。
作者: qq6810    时间: 2004-03-31 08:18
那怎么和9000拉上了关系啊?




欢迎光临 Chinaunix (http://bbs.chinaunix.net/) Powered by Discuz! X3.2