标题: 如何计算机房内 UPS 的需求大小?
每台服务器为 700 W, 总共 100 台这样的服务器;\r\n\r\n采用三进三出的 UPS,  按照 每相 负载为 50 % 来限定;\r\n\r\n需要的 UPS 为多大的 KVA 呢?\r\n\r\n如何计算?
作者: ali182    时间: 2007-06-14 18:51
假设:一个网络教室40台电脑,300W主机,80W17寸纯平显示器,总负载单台380W,合计15200W。4小时后备供电。\r\n\r\n1W=1.5VA\r\n\r\n15200W=22800VA\r\n\r\n采用30KVAUPS (以艾默生UL33-0300L 三进三出长延时在线式UPS)功率因数0.8\r\n\r\n电池容量计算公式:\r\n\r\nUPS功率因数 X UPS额定容量 X 后备时间(小时)/ UPS启动电压 = 电池容量\r\n\r\n(功率因数) 0.8 X (UPS额定容量)30000 X (后备时间)4 / (UPS启动电压,UL33-0300L为360V)= 267AH\r\n\r\n267AH就是电池的容量\r\n\r\n可以采用30节12V/300AH的电池主成。\r\n\r\n上述参数如有问题请大家指出,希望共同学习。\r\n这是个例子,自己算吧.
作者: itjifang    时间: 2007-07-03 17:49
请问楼上的:\r\n1.1W=1.5VA是怎么回事???\r\n2.12V/300AH是主流产品吗????\r\n3.电脑主机是300W,,你是怎么算出来的???\r\n\r\n我是觉得,不要拿一些经销商来忽悠人的算法来忽悠我们的楼主,,\r\n\r\n算法很简单:700W*100台=70KVA,,再考虑功率因数和预容\r\n那么用90-100KVA的理论上都是可以的,但是,因为3C3而且你要作负载均衡.那么建议用2台60KVA的UPS,作负载均衡,分两路主输出.这个方案有20KVA的预容.\r\n若有任何问题请直接与我QQ联络:623073915\r\n知识使人进步的,但是不准确的知识会严重误导各位>>>>>
作者: yanghaotony    时间: 2007-07-18 12:43
标题: 严重同意UID 10361849 的说法
不过艾默生自己的算法不太一样,但是大概是这么回事




欢迎光临 Chinaunix (http://bbs.chinaunix.net/) Powered by Discuz! X3.2