机房环境总体要求
(1) 机房应避免下列因素:
电磁场
磁场
腐蚀性气体
易燃物或易燃性气体
爆炸物品
湿气
灰尘
(2) 小型机设备的前后左右应有足够的散热空间。
(3) 门、窗密封,机房场地保持清洁。
(4) 机房避免阳光直射。
(5) 机房内不可铺设地毯,以防静电。
(6) 任何无线电杂波干扰应低于0.5V/米。
机房内环境
(1) 温度
长期工作条件:15 ℃-30℃。
短期工作条件: 0℃-45℃。
(2) 湿度
长期工作条件: 40%-65%。
短期工作条件: 20%-90%。
(3) 防尘要求
直径大于5 m的灰尘浓度≤3×104/m3。
(4) 地板
要求地板使用防静电活动地板,地板必须接地。
(5) 地面负荷
每平方米不小于450kg。
(6) 走线槽
机房装修时应考虑地线、电源线、中继线的走线槽。
(7) 空间
机房应有足够的空间,保证良好的通风环境和维护操作空间。
(
外部供电系统
需要五路分离的外部供电系统,两台主机各一路,共享磁盘阵列一路,主用HUB一路,备用HUB一路。
电压波动范围:220V +5%
三相电序要求正确。
零地电压要求小于1V。
零线地线连接要正确。
各电源柜、电源线要用标签正确标明。
(9) 电源插座:
要求符合中国国标
*G
*N *L
L:火线 N:零线 G:地线