标题:
机房空调停了,服务器等设备会怎样?
机房的空调是普通家用柜机,停电后再来电无法自动启动。网络中心有5、6台服务器和几个交换机等设备,在暑假里如果没有人值班,一旦停电再来电,设备有UPS正常工作,但是没有空调制冷,最严重会有什么后果?不会发生火灾吧?现在偶尔发生过这种情况被及时发现了,当时服务器的噪音明显比平时大得多,估计是温控风扇转速提高了。
作者:
apen
时间:
2006-06-27 09:07
火灾的可能性较小,但是会当机,严重的话会损坏硬件,你可以通过UPS的信号来控制服务器,当UPS发现停电后,自动关闭服务器。
作者:
whitewolf009
时间:
2006-06-27 09:38
停电时间在12小时内的话一般没多大的 问题
去年偶这里因为雷雨天气停电14小时,UPS显然是顶不了这久,靠下面的发电机支撑。
结果是空调没办法工作,整个机房那个热啊...好象40多度了吧。结果也没有一台机子宕机。
作者:
prodou
时间:
2006-06-27 11:25
5、6台服务器和几个交换机实在是不算多的,,,我估计你的机房也不会小,停空调一天都不会有什么问题,不过服务器风扇的寿命可就不好说了
作者:
tj_jinming
时间:
2006-06-30 16:21
全不会死机的。
作者:
plumlee
时间:
2006-07-02 16:18
没有什么事的。
现在基本上所有的设备都有防错措施的啦,热了,就会自动关机。
PC机都有这样的措施了,你的服务器就更不怕了。
作者:
lovesong
时间:
2006-07-07 19:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
徐征宇
时间:
2006-07-30 23:45
http://www.sunlightinfo.com/bbs/ ... mp;ID=49&page=1
有一种方案,要求是你的空调有遥控,这样一来就可以不要拆开空调修改线路,安装很方便,可靠性很高,如果没有遥控的话该公司还提供有多种方案,可以选择。联系电话13707325227赵先生
作者:
tristan
时间:
2006-07-31 09:40
我前一周刚好碰到一个这样的客户,开门进去,好像桑那房一样烤人,阵列有个电源因为温度过高烧坏了,其他的服务器交换机等设备没问题。
作者:
soway
时间:
2006-07-31 10:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
徐征宇
时间:
2006-08-04 16:17
顶一下,请大家移步
http://www.sunlightinfo.com/bbs/index.asp
有空调控制解决方案,希望有所帮助。
作者:
qintel
时间:
2006-08-04 16:26
我们那有40多台服务器,停电后没开空调的情况下运行了几天,去年5.1。
结果就是有几台,服务器电源坏了一个。
作者:
徐征宇
时间:
2006-08-05 12:29
原帖由
qintel
于 2006-8-4 16:26 发表
我们那有40多台服务器,停电后没开空调的情况下运行了几天,去年5.1。
结果就是有几台,服务器电源坏了一个。
是啊。这是个比较普遍的问题了,现在改进了吗?40多台服务器没有环境监控设备吗?
我们有一种ZHK-601A的环境远程监控设备,对机房的温度、湿度、电压、停电、浸水(如空调漏水)、烟雾、门磁等进行监控,可以设置门限值,超过门限值可以发出声光报警和手机短消息告警。您也可以参考一下。资料请见
http://www.sunlightinfo.com/product/zhk601.htm
作者:
pilgrim_kevin
时间:
2006-08-07 01:47
楼上的发广告真是孜孜不倦
作者:
jevonyu
时间:
2006-08-13 22:35
这个要看运气和服务器质量了,运气不好停电时间长,可能会出问题,另外服务器质量,特别是硬盘或阵列的质量也很重要,以前我们的一台浪潮就是这样完蛋的,用了刚好三年。
作者:
loverVC
时间:
2006-08-14 10:28
短暂的温度过高,系统应该会报错误吧,以前我们公司的一台服务器温度比较高(应该还不算很高),结果系统就报了一个永久性错误,不过其它都还正常。