标题: 银行前台终端出现乱码? [打印本页]

作者: meagic    时间: 2003-06-16 16:16
标题: 银行前台终端出现乱码?
前几天我行前台终端不时的出现乱码,不能办理业务,怀疑和地线有关,于是我把前台电源插座的地线去掉,只用火线和零线,则一切正常,现在我询问以下问题:1 、出现乱吗的具体原因
      2、地线都是有哪些作用?
      
请各位高手给予帮助!
作者: meagic    时间: 2003-06-16 18:09
标题: 银行前台终端出现乱码?
没有人知道马
作者: slnhghm    时间: 2003-06-16 21:21
标题: 银行前台终端出现乱码?
零地电压不能高过3V,量一下看看,再检查接地和绝缘电阻。
作者: sweetheart    时间: 2003-06-17 08:09
标题: 银行前台终端出现乱码?
有没有试过换一条终端线呀???


是所有终端都是这样,还是只有一台这样???
作者: meagic    时间: 2003-06-17 08:25
标题: 银行前台终端出现乱码?
所有的终端都是这样
零地之间地电压高过3V

请问各位老大哪个有这方面地文章共享一下
作者: daisywang    时间: 2003-07-29 21:03
标题: 银行前台终端出现乱码?
怪事了,我这里也出现这种情况,后来主机烧了,换了主机,就没问题了,不知道是不是多用户卡出问题(我没来得及试)
作者: 司    时间: 2003-07-30 00:04
标题: 银行前台终端出现乱码?
应该是你们接地有问题. 地线还是应该有的.
以前看好多文章讲银行和证券的系统都出现过类似乱码问题, 重新整理地线就能解决.
作者: 绣林    时间: 2003-08-10 09:34
标题: 银行前台终端出现乱码?
地线一定要做,而且按地线的电气规范去做。另外,检查终端用的电源插座有无地线,最好把终端电源插座的地线另外直接引到地线上。