我的服务器是DELL PowerEdge 2900,磁盘阵列是RAID5,现在有一块硬盘掉线了,现在想把这个掉线的硬盘换掉,数据已经备份,现在有几个疑问:
1.直接把掉线硬盘拔下来,再插上去,是否可行?是否需要把硬盘中的阵列信息去除,怎么去除?
2.换一块比原来硬盘大的硬盘是否可行?
3.如果换上硬盘后怎么查看新插上的硬盘是否正常,还有怎么查看阵列已经rebuild完毕,还是rebuild完成之后系统才能启动起来?还需要在BIOS中查看吗?我的系统是Solaris 10

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2012-03-31 22:09 |只看该作者
回复 1# 缠中论禅
1.可行
2.容量大些没问题
3.做rebuild的硬盘状态灯会闪动在一个频率而且所有硬盘的读写灯都在快速闪动,如果rebuild完成状态灯会变成绿色稳定亮起,读写灯随读写而动。
另外不管做什么备份一下是有好处的。


   

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2012-04-01 12:39 |只看该作者
可以是可以,不过做好用同型号容量大小相同。
容量大小不同会影响性能。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2012-04-09 22:14 |只看该作者
大小相同的硬盘性能会更好

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2012-04-10 09:22 |只看该作者
硬盘大没用,在RAID5下每块盘可用的容量只有阵列中最小的容量那块盘的容量。