免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 3092 | 回复: 8
打印 上一主题 下一主题

电源模块繁故障,系统宕机,求助 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-12-21 11:39 |只看该作者 |倒序浏览
最近机房里故障非常频繁
上个月IBMX345两台电源同时损坏,两个星期后,一台pseries:7038-6M2主机,两块电源同时损坏,上个星期天两台rs6000又发生故障宕机,其中一台坏了一块电源,另一台电源没坏,但异常宕机,查不出原因,咨询了相关厂家,答复说是电压问题,后来我们叫了电力室来测零地电压,大概一点几伏,他们说是正常的。
遇到这样的状况,现在不知道到底是哪里出了问题。
不知道aix有没有提供电源电压监控的记录功能

论坛徽章:
6
2015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:48:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-06-11 22:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-23 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-10-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-12-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-04-15 06:20:00
2 [报告]
发表于 2006-12-21 13:18 |只看该作者
查检一下供电问题,不一定是接地问题,其它供电问题也会造成这种情况,例如电压不稳定、频率不稳定,电压波形不对,电网存在干扰等等。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-12-21 17:47 |只看该作者
应该是和供电有关系;重新铺电路、把机柜都换了,电源线也换了。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-12-22 09:41 |只看该作者
原帖由 easybegin 于 2006-12-21 17:47 发表
应该是和供电有关系;重新铺电路、把机柜都换了,电源线也换了。

最好使用UPS。

用RS6000的不会没有UPS吧!

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-12-22 10:59 |只看该作者
如果是电源频繁损坏,应该是供电问题,只检查了零地电压,是不能判断问题的。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-12-22 11:45 |只看该作者
同意楼上的

论坛徽章:
3
2015年迎新春徽章
日期:2015-03-03 17:23:07综合交流区版块每日发帖之星
日期:2015-08-19 06:20:00综合交流区版块每日发帖之星
日期:2015-09-15 06:20:00
8 [报告]
发表于 2006-12-22 15:33 |只看该作者
原帖由 apen 于 2006-12-22 09:41 发表

用RS6000的不会没有UPS吧!



如果没有UPS,那得打谁的PP呀?

电源的好坏,有7-8个参数的,不单是电压的。

如果和DING炉同一线在用,问题就会比较多啦。

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2008-12-02 15:05 |只看该作者
我们的系统也发生过类似的问题,当时切换到双机的另外一台是在2个小时后了,这个宕机能造成这个问题?