哪位大侠有7133-D40换 ssa卡,电池,以及换盘的详细步骤啊?给我一份吧,谢谢

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-08-12 14:16 |只看该作者
我们环境的SSA设备解体了,不在用了....

论坛徽章:
1
荣誉会员
日期:2011-11-23 16:44:17
3 [报告]
发表于 2010-08-12 14:57 |只看该作者
ssa卡:停应用(就是保证7133RAID所组成的VG处于off状态),直接换卡(热拔插,或者关机换)
电池:同上,拔下卡后,更换电池。系统利ssa_format -l ssax -b格式化电池计数器。注意电池有时候更换不成功,或者处于充电状态。可以ssa_diag -l ssax来诊断ssa是否有问题。
硬盘:
无hotspare情况
1)硬盘还属于RAID,只是报错,从RAID组删除该硬盘,把该硬盘置于service状态,系统里删除该pdisk定义,物理更换硬盘,cfgmgr -vl ssar,修改新硬盘的属性为阵列候选盘,添加新硬盘到RAID组,数据开始同步。
2)硬盘已经被rejected,直接从值硬盘到service状态开始操作

有hotspare
1)hotspare盘没有替换坏盘,操作类似无hotspare的1)过程,不过注意,从RAID组删除硬盘的时候hostpare会替换进去,进一步处理过程见下2)过程
2)hotspare已经替换,从设置硬盘到service状态开始,到修改硬盘属性为hotspare止

应该很详细了,也许有疏漏,参考吧。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2010-08-12 15:43 |只看该作者
楼上是沈阳的还是北京的?

论坛徽章:
1
荣誉会员
日期:2011-11-23 16:44:17
5 [报告]
发表于 2010-08-12 16:20 |只看该作者
??和哪里的有关系吗?呵呵。。大家都这么做吧

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2010-08-12 18:31 |只看该作者
很少有用的了

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2010-08-16 15:29 |只看该作者
回复 3# RS9000


    非常感谢。 再学习一下,如果更换ssa卡catch的话是不是跟更换电池差不多?另外,7133 raid信息是保存在哪里呢?7133的盘上?