免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 6611 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[小机硬件] hmc 7.3.5 连新小型机问题? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2010-09-07 19:26 |只看该作者 |倒序浏览
今有一hmc 7.3.5在连一新的p6 550,在小机poweron 后打开终端,报出The session is reserved for physical serial port communication,这是出现什么问题,在7.3后很多hmc的操作发生了非常多的变化,谁有7.3版的操作手册,最好是中文。谢谢了!

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-09-07 20:04 |只看该作者

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2010-09-07 20:22 |只看该作者
可这一台新小机,没有地址,无法进到小机系统,系统进到了0c31,就是没有控制终端。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2010-09-07 20:26 |只看该作者
reboot --> SMS.......

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2010-09-07 20:35 |只看该作者
cons 改成vty

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2010-09-08 10:32 |只看该作者
回复 1# bookfox


  网上有一个《HMC V7 HanBook》,不过是全英文的


我觉得你的HMC是不是没有初始化好,有没有运行HMC GUIDE初始化一些基本的包括网络设置的东西,还有你在按power键前,HMC要先打开并配置成DHCP服务器

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2010-09-08 10:52 |只看该作者
你的HMC已经接好了
先进入ASMI,设置加电后服务器为standby状态
然后在HMC中给服务器加电
完成后,激活分区,激活的时候选择退出出厂状态
再打开终端,就可以了
0c31说明已经进入了等待你选择终端的时候了,你没法选择嘛

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2010-09-08 13:11 |只看该作者
谢谢各位,已好了,hmc重启,重作分区就好。