免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
最近访问板块 发新帖
查看: 2660 | 回复: 5
打印 上一主题 下一主题

SLES9安装完成后配置了集成网卡后无法进入图形界面 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2007-05-18 10:56 |只看该作者 |倒序浏览
HP DL380 G5服务器:

SLES9安装完成后,进入桌面,配置了独立网卡后用ifconfig -a能看到该独立网卡,继续配置另外两块集成网卡IP后再用ifconfig -a却无法查看到这两块集成网卡,重启服务器后,系统便无法进入图形界面了,界面如下:

1#_erorr_1.jpg (85.77 KB, 下载次数: 24)

1#_erorr_1.jpg

1#_erorr_2.jpg (37.42 KB, 下载次数: 23)

1#_erorr_2.jpg

1#_erorr_3.jpg (91.56 KB, 下载次数: 24)

1#_erorr_3.jpg

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2007-05-20 23:27 |只看该作者
为什么没人答复?我的问题是不是十分严重了?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2007-05-28 17:49 |只看该作者
你不如安装SUSE 10

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2007-05-29 01:56 |只看该作者
原帖由 wrxlinlin 于 2007-5-18 10:56 发表于 1楼  
HP DL380 G5服务器:

SLES9安装完成后,进入桌面,配置了独立网卡后用ifconfig -a能看到该独立网卡,继续配置另外两块集成网卡IP后再用ifconfig -a却无法查看到这两块集成网卡,重启服务器后,系统便无法进入 ...


你的系統有嚴重問題,你說你是全新安裝 ? 但是看起來不大可能裝好就是如此,應該是你改了不應該改的配置導致開機後相關 fs 沒掛入 (ex: /proc , / 等)。

既然是剛安裝的,那就重新安裝,注意後續不要亂改系統重要檔案

--

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2007-06-04 12:28 |只看该作者
感谢版主的答复,问题已经解决,可能跟系统装到磁阵有关系,HP DL380 G5安装SLES9必须要用SP3光盘引导加载阵列卡驱动才能认本地硬盘~

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2007-06-04 12:36 |只看该作者
不过有一点很奇怪,先前的系统无缘无故就进不了桌面了,提示:“Read-Only file system”,没人动过系统,服务器一直在机房,一次重启后就出现这个问题了,难道跟站内某位同志的“文件系统强行只读”现象一样?

http://linux.chinaunix.net/bbs/viewthread.php?tid=887170

[ 本帖最后由 wrxlinlin 于 2007-6-4 12:39 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP