本帖最后由 shdabao123 于 2013-02-26 23:17 编辑

原来是双控制器,最近坏了一台控制器。今天换了一台好的控制器。在线换得。
问题:
新换的控制器各个指示灯都是绿灯,Command View 里面注意到有感叹号提示:




请问什么原因?


论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2013-02-27 22:56 |只看该作者
缓存备份电池还没充满电?

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2013-02-28 14:20 |只看该作者
两控制器之间的信息不同步,需要重启controller B

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2013-04-07 12:11 |只看该作者
重启了控制器B,但是还有Soft Diagnostic Failure 这个报错怎么办???

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2013-04-15 23:17 |只看该作者
这个报错是启动过程中的电气检测故障,正常来说不影响使用。一般这个报错是由EVA端口没有连接引起的,你后面的FC口是否有没有接线的。如果全部接线,那就报修更换或者直接升级firmware会改善这个问题!