新手更换AS400电池,出问题,求救,急 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2013-02-14 09:09 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 不给面子 于 2013-02-14 09:08 编辑

公司有一台AS400,    9406-520。买来后没买维护,请人更换一次电池,本人陪同看别人换过一次电池。然后公司要求以后电池让我换,不再请人.我草
本人没培训过AS400,没办法,自己找资料看了点,这次自己换了
出问题步骤:
1、电池剩余时间不多,托公司供应部买了2块44L0313,不是正品
2、AS400上有2块电池,1块已经报警(位置:C02),1块(C8)剩余时间也不多了,我就都给换了
3、换完后,登陆sst,看剩余时间,报警的那块倒计时间更新了,没报警的一块时间没变。
4、猜有可能是电池问题,又把2块电池互换了一下,情况依旧。

请大家看看有可能是什么问题?
------------------------------------------------------
Attention:  This utility is provided for service representative use only.
                                                                           
    System unit . . . . . . . :   9406-520 65-C86DF                        
    Release . . . . . . . . . :   V5R3M0                                   
                                                                           
Select one of the following:                                             
    1.  Packaging hardware resources (systems, frames, cards,...)         
    2.  Logical hardware resources (buses, IOPs, controllers,...)         
    3.  Locate resource by resource name                                   
    4.  Failed and non-reporting hardware resources                        
    5.  System power control network (SPCN)                                
    6.  Work with service action log                                       
    7.  Display label location work sheet                                 
    8.  Device Concurrent Maintenance                                      
    9.  Work with resources containing cache battery packs                 
                                                                         Bo
Selection                                                                 
     6              
------------------------------------------  
                    Service Action Log Report                    
                                                                 
  From . . : 01/13/13 09:01:13   To . . : 02/14/13 09:01:13      
                                                                 
Select one valid option at a time, Press Enter                  
                                                                 
2=Display failing item information       8=Close a NEW entry   
9=Delete a CLOSED entry                                         
                                                                 
Opt  Status  Date      Time       SRC        Resource     Count
      CLOSED  01/28/13  02:21:44   57038009   DC03            1  
      CLOSED  02/08/13  10:36:33   10009135   *PLATFORM       8  
      CLOSED  02/08/13  10:36:34   B7006982   *PLATFORM       3  
      CLOSED  02/08/13  10:36:35   B7006985   *PLATFORM       3  
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
Type options, press Enter.                                                
   2=Force battery pack into error state     5=Display battery information
                                                                           
Opt  Resource Name  Serial Number  Type-Model  Frame ID  Card Position   
  5   DC01           0A-5202057      5709-001    3C00         C8           
      DC03           0C-4162603      5703-001    3C01         C02         
-----------------------------------------------------------
Resource name . . . . . . . . . . . :  DC01                       
Serial number . . . . . . . . . . . :  0A-5202057                 
Type-model  . . . . . . . . . . . . :  5709-001                  
Frame ID  . . . . . . . . . . . . . :  3C00                       
Card position . . . . . . . . . . . :  C8                        
Battery type  . . . . . . . . . . . :  Nickel Metal Hydride (NiMH)
Battery state . . . . . . . . . . . :  No battery warning/error   
Power-on time (days)  . . . . . . . :    891                     
Adjusted power-on time (days) . . . :    986                     
Estimated time to warning (days)  . :     14                     
Estimated time to error (days)  . . :     90                     
-----------------------------------------------------------------
      DC01           0A-5202057      5709-001    3C00         C8         
  5   DC03           0C-4162603      5703-001    3C01         C02         
--------------------------------------------------------------------
Resource name . . . . . . . . . . . :  DC03                        
Serial number . . . . . . . . . . . :  0C-4162603                  
Type-model  . . . . . . . . . . . . :  5703-001                    
Frame ID  . . . . . . . . . . . . . :  3C01                        
Card position . . . . . . . . . . . :  C02                        
Battery type  . . . . . . . . . . . :  Nickel Metal Hydride (NiMH)
Battery state . . . . . . . . . . . :  No battery warning/error   
Power-on time (days)  . . . . . . . :      5                       
Adjusted power-on time (days) . . . :      6                       
Estimated time to warning (days)  . :    998                       
Estimated time to error (days)  . . :   1081                                                                                            

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2013-02-19 08:04 |只看该作者
大神这么多,没有人帮忙吗?

再简单说一下,as400服务器,哟有2块电池,1块报警,1块没报警,我都给换了。结果没报警的那一块电池的使用寿命没有更新。如何处理?

等到在报警时,我把电池拿下来再换上能不能行?

希望高手帮帮我

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2013-02-19 09:18 |只看该作者
  也许大婶们还在过节吧     你们的520用了多少年了怎么一次次的换电池呢