机房空调停了,服务器等设备会怎样? [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-06-26 20:33 |只看该作者 |倒序浏览
机房的空调是普通家用柜机,停电后再来电无法自动启动。网络中心有5、6台服务器和几个交换机等设备,在暑假里如果没有人值班,一旦停电再来电,设备有UPS正常工作,但是没有空调制冷,最严重会有什么后果?不会发生火灾吧?现在偶尔发生过这种情况被及时发现了,当时服务器的噪音明显比平时大得多,估计是温控风扇转速提高了。

论坛徽章:
6
2015年迎新春徽章
日期:2015-03-04 09:48:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-06-11 22:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-08-23 06:20:00数据库技术版块每日发帖之星
日期:2015-10-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2015-12-24 06:20:00IT运维版块每日发帖之星
日期:2016-04-15 06:20:00
2 [报告]
发表于 2006-06-27 09:07 |只看该作者
火灾的可能性较小,但是会当机,严重的话会损坏硬件,你可以通过UPS的信号来控制服务器,当UPS发现停电后,自动关闭服务器。

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-06-27 09:38 |只看该作者
停电时间在12小时内的话一般没多大的 问题

去年偶这里因为雷雨天气停电14小时,UPS显然是顶不了这久,靠下面的发电机支撑。

结果是空调没办法工作,整个机房那个热啊...好象40多度了吧。结果也没有一台机子宕机。

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-06-27 11:25 |只看该作者
5、6台服务器和几个交换机实在是不算多的,,,我估计你的机房也不会小,停空调一天都不会有什么问题,不过服务器风扇的寿命可就不好说了

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-06-30 16:21 |只看该作者
全不会死机的。

论坛徽章:
3
2015年迎新春徽章
日期:2015-03-03 17:23:07综合交流区版块每日发帖之星
日期:2015-08-19 06:20:00综合交流区版块每日发帖之星
日期:2015-09-15 06:20:00
6 [报告]
发表于 2006-07-02 16:18 |只看该作者
没有什么事的。

现在基本上所有的设备都有防错措施的啦,热了,就会自动关机。
PC机都有这样的措施了,你的服务器就更不怕了。
lovesong 该用户已被删除
7 [报告]
发表于 2006-07-07 19:35 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2006-07-30 23:45 |只看该作者
http://www.sunlightinfo.com/bbs/ ... mp;ID=49&page=1有一种方案,要求是你的空调有遥控,这样一来就可以不要拆开空调修改线路,安装很方便,可靠性很高,如果没有遥控的话该公司还提供有多种方案,可以选择。联系电话13707325227赵先生

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-07-31 09:40 |只看该作者
我前一周刚好碰到一个这样的客户,开门进去,好像桑那房一样烤人,阵列有个电源因为温度过高烧坏了,其他的服务器交换机等设备没问题。

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2006-07-31 10:21 |只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP