机器是p570 版本是aix 5205 用errpt 查看有很多关于sysplanar0的错误报告:

BFE4C025   0205004406 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0204000006 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0202231606 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0201223106 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0131214706 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0130210206 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0129201806 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0128193106 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR
BFE4C025   0127184406 P H sysplanar0     UNDETERMINED ERROR

我运行Run Error Log Analysis 分析 sysplanar0 有如下信息

The Service Request Number(s)/Probable Cause(s)
(causes are listed in descending order of probability):

  B123E500: Memory subsystem including external cache Predictive Error,
            general. Refer to the system service documentation for more
            information.
           Error log information:
                 Date: Sun Feb  5 00:44:34 BEIST 2006
                 Sequence number: 322
                 Label: SCAN_ERROR_CHRP
    Priority: M  FRU: 53P3228 S/N: E CCIN: n/a Location:
    U7879.001.DQD12KY-P2-C2-C1

请问各位大虾 具体是什么错误啊

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-02-05 10:52 |只看该作者
似乎是内存的问题,查不到B123E500 说的是什么,打800问问吧

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-02-05 11:00 |只看该作者

回复 1楼 wgwater 的帖子

Memory DIMM event or error reported by the service processor.
可能内存有问题.

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-02-05 11:02 |只看该作者

回复 1楼 wgwater 的帖子

P2-C2-C1
位置号都报出来了, 对照盖板上的图看看.