HPrx4640(2台) + MSA1000能建集群吗 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-03-25 21:39 |只看该作者 |倒序浏览
HPrx4640(2台) + MSA1000能建集群吗?
想使用Oracle9i rac,需要创建裸设备,查资料需要执行vxinstall,但运行后没有找到可用的磁盘。
这是什么原因啊?请大家帮邦我。

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2006-03-26 12:14 |只看该作者
好像不行呀,MSA1000好像不支持hp-ux,MSA1500支持的,我做过的.

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-03-26 12:40 |只看该作者
我在北京电力和神码的人做过,可以做的,但是BUG很多。
1:故障 :在用串口在MSA上划分好LUN后,   ioscan , insf -e ,diskinfo可以看到硬盘,但是pvcreate总有错误

MSA的双HUB不可以同时用,因为WWN的SAN环境有冲突,所以只有用一个MSA后面的HUB解决问题
2:11。23版本的 SAM有问题,无法进入LV菜单,所以一切的东西要手工完成,注意创建LV的时候要跟2G选择项目,
3:LVM的裸文件要注意,还有就是KERNAL的KCWEB有可能无法启动,无法调节KERNAL。
4:JDK有的时候会有问题,ORACLE找不到文件,11。23的MIRROR DISK也有很多小问题
   肯定可以成功,我做过至少两个类似你的项目
   MSA是从NT过来的东西,对HP-UX支持确实不太友好,小心自己做吧

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-03-26 14:00 |只看该作者

关注

关注

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-03-26 20:32 |只看该作者
msa1000+rx4640 我有一定的实施经验。
msa1000需要升级fireware(看你的msa1000是新货还是旧货)最新的微码是4.38,对hp-ux能支持。
但不支持2个控制器同时工作,是work/standby的模式,而且最好不要同时放2个控制器在盘柜里,这样容易出问题(有例子),
最好不用机器上的光纤HUB,单独买一台SAN SWITCH,MSA1000无法pvcreate的问题,以前确实有这样的说法,可能最新的微玛(补丁)解决了这个问题,因为我做的时候没出现过bug。
关于对RAC的支持,由于我做的环境都是热备模式,没办法给你答案。你如果只有1个控制器,只能看见1个I/O通道。如果有2个控制器,在主控制器没坏的情况下,msa1000是不会使用备控制器的。单控制器的rac我估计还是能做。
以上为个人观点,如有不对,请大家批判。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-03-26 20:35 |只看该作者
MSA1000的新FW已经支持HPUX,但是只能支持单控制器,这个官方文档写的很清楚,因此HPUX下强烈不建议用MSA1000,除非做测试用途。

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-03-26 22:14 |只看该作者
谢谢大家,明天去试试

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2006-03-27 21:46 |只看该作者
看来这里的有经验的人很多啊,感慨,MSA的优点是便宜,他的控制器是单点故障,很多售前都清楚,,,
  对比EVA,VA,MSA的价格很有优势,,,

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-03-28 00:22 |只看该作者
原帖由 hpibm 于 2006-3-26 12:40 发表
我在北京电力和神码的人做过,可以做的,但是BUG很多。
1:故障 :在用串口在MSA上划分好LUN后,   ioscan , insf -e ,diskinfo可以看到硬盘,但是pvcreate总有错误

MSA的双HUB不可以同时用,因为WWN的SAN环境 ...


对于pvcreate的故障,如果fw已经升级到4.38 for hpux以上(从此版本开始正式支持HPUX),划完LUN后重新启动主机,肯定没有此问题。

[ 本帖最后由 Janson-Chen 于 2006-3-28 00:24 编辑 ]

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2006-03-28 00:23 |只看该作者
原帖由 dean1234 于 2006-3-26 20:32 发表
msa1000+rx4640 我有一定的实施经验。
msa1000需要升级fireware(看你的msa1000是新货还是旧货)最新的微码是4.38,对hp-ux能支持。
但不支持2个控制器同时工作,是work/standby的模式,而且最好不要同时放2个控 ...


双控做RAC肯定不行,RAC是两个instance同时访问VG。双控的话,对standby的控制器的IO访问会导致控制器切换,出现IO Timeout。