小弟初入小机行业 有两个问题 想请教下热心的大虾们 请不吝赐教

1、诸如IBM P550 的HMC 是通过网线连接HMC控制台的。可是像P630 的HMC端口是9针母串口的呀,有看资料说装低版本的HMC可以使用串口连接,可是不知道这种串口线的线序,有知道的朋友  拜托了```

2、就P570 用HMC控制台连接主机 记得有次是看到主机上有分区的  可是另一台主机上却没有分区信息   创建有分区跟没有创建分区的机器 是都可以使用么? 有什么区分呢?

  有了解的朋友  谢谢了```

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2010-05-07 13:06 |只看该作者
你可以联系IBM客服

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2010-05-07 13:07 |只看该作者
P570 用HMC控制台连接主机创建有分区和没有创建分区的主机都可以使用