免费注册 查看新帖 |

Chinaunix

  平台 论坛 博客 文库
12下一页
最近访问板块 发新帖
查看: 2758 | 回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[故障求助] 求助!报错了,帮忙看看errpt,可能的原因。 [复制链接]

论坛徽章:
0
跳转到指定楼层
1 [收藏(0)] [报告]
发表于 2006-02-06 15:45 |只看该作者 |倒序浏览
两台6000共享7133,两台小型机都报下面的错误。7133前面板黄灯亮,后面的一个电源黄灯亮。下面是详细报错信息,电源坏了一个吧。FE9E9357的报错会和电源有关系吗?

IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
FE9E9357   0206110006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206100006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206090006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206080006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206070006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
AA8AB241   0206050106 T O OPERATOR       OPERATOR NOTIFICATION
FE9E9357   0206050006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206040006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206030006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206020006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0206010006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0205220006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
..........
..........中间省略

FE9E9357   0123210006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0123020006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0123010006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0123000006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0122230006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
FE9E9357   0122220006 P H ssa0           DISK OPERATION ERROR
EC9903DF   0122212506 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING
EC9903DF   0122211806 P H ssa0           LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING

#errpt -aj
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SSA_DEVICE_ERROR
IDENTIFIER:     FE9E9357

Date/Time:       Mon Feb  6 11:00:10
Sequence Number: 5854
Machine Id:      000250588C00
Node Id:         server1
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   ssa0
Resource Class:  adapter
Resource Type:   ssa
Location:        20-58
VPD:
        Device Specific.(YL)........P2-I1
        Part Number.................ME023F6114
        FRU Number..................ME023F6114
        Serial Number...............MEC8367343
        EC Level....................ME0000F23655
        Manufacturer................MEIBM053
        ROS Level and ID............ME5101
        Loadable Microcode Level....ME04
        Device Driver Level.........ME00
        Displayable Message.........MESSA-ADAPTER
        Device Specific.(Z0)........MEDRAM=032
        Device Specific.(Z1)........MECACHE=0
        Device Specific.(Z2)........ME000000062956ef1c

Description
DISK OPERATION ERROR

Probable Causes
DASD DEVICE

Failure Causes
DISK DRIVE

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
ERROR CODE
0301 C000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
LABEL:          SSA_DETECTED_ERROR
IDENTIFIER:     EC9903DF

Date/Time:       Sun Jan 22 21:25:57
Sequence Number: 5572
LOSS OF REDUNDANT POWER/COOLING

Probable Causes
INTERNAL POWER UNIT
DASD DEVICE

Failure Causes
DISK DRIVE
INTERNAL POWER UNIT
POWER CORD


        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
ERROR CODE
02A0 0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
数据库技术版块每日发帖之星
日期:2016-05-12 06:20:00
2 [报告]
发表于 2006-02-06 15:48 |只看该作者
是不是7133的电源坏了

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2006-02-06 15:58 |只看该作者

回复 1楼 suibian 的帖子

换电源吧!
没换电源前,7133的噪音比原来大很多!

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2006-02-06 16:20 |只看该作者
FE9E9357这个错误也跟电源有关系吗?

论坛徽章:
0
5 [报告]
发表于 2006-02-06 16:26 |只看该作者
diag看7133盘是否正常。

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2006-02-06 16:34 |只看该作者
生产机上在线做diag没有问题吧?

论坛徽章:
0
7 [报告]
发表于 2006-02-06 17:06 |只看该作者
diag->Task Selection(Diagnostics, Advanced Diagnostics, Service Aids, etc.)->SSA Service Aids->Link Verification->选中7133,看pdisk的status是否为good。(在线当然可以作,不影响业务运行)

论坛徽章:
0
8 [报告]
发表于 2006-02-06 17:19 |只看该作者
我记得当时看到的status是power。

[ 本帖最后由 suibian 于 2006-2-6 17:23 编辑 ]

论坛徽章:
0
9 [报告]
发表于 2006-02-06 22:23 |只看该作者
1,赶紧换7133的电源。
2,用fzm的方法查Link Verify看盘的状态是否都是Good。然后去7133处看看有没有哪块盘的黄灯亮了。
3,检查SSA做的Raid是否有盘被踢出来了。
4,看看mail中有无相关错误。
5,找可以停机的时间,先停HACMP再做全面的诊断。

论坛徽章:
0
10 [报告]
发表于 2006-02-07 09:32 |只看该作者
多谢各位,我先查查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

  

北京盛拓优讯信息技术有限公司. 版权所有 京ICP备16024965号-6 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802020122 niuxiaotong@pcpop.com 17352615567
未成年举报专区
中国互联网协会会员  联系我们:huangweiwei@itpub.net
感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 转载本站内容请注明原作者名及出处

清除 Cookies - ChinaUnix - Archiver - WAP - TOP