errpt报错如下:
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SSA_DEGRADED_ERROR
IDENTIFIER:     3DB7729E

Date/Time:       Sun Mar 28 09:00:00 CST
Sequence Number: 225
Machine Id:      00595C9F4C00
Node Id:         nodea
Class:           H
Type:            PERF
Resource Name:   ssa0
Resource Class:  adapter
Resource Type:   ssa160
Location:        U0.1-P1-I6/Q1
VPD:
        Part Number................. 27H1204
        FRU Number.................. 34L5388
        Serial Number...............S3343038
        EC Level....................    E28793
        Manufacturer................IBM053
        ROS Level and ID............BD00    0000
        Loadable Microcode Level....05
        Device Driver Level.........00
        Displayable Message.........SSA-ADAPTER
  Displayable Message.........SSA-ADAPTER
        Device Specific.(Z0)........SDRAM=128
        Device Specific.(Z1)........CACHE=32
        Device Specific.(Z2)........UID=00B006B80000A784

Description
ADAPTER PERFORMANCE DEGRADED

Probable Causes
ADAPTER

Failure Causes
ADAPTER

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
ERROR CODE
0495 3001 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

用diag诊断SSA报错如下:
A PROBLEM WAS DETECTED ON Mon Mar 29 09:57:17 CST 2004                    801014

The Service Request Number(s)/Probable Cause(s)
(causes are listed in descending order of probability):

   49530:  Use the Service Guide for your SSA Adapter or SSA Subsystem.
    SSA-SUBSYSTEM   U0.1-P1-I6/Q1

报错出现在主机启动的时候,正常运行时两台主机都可以在7133上建VG、FS、LV等正常操作,没有系统错误提示,而且HACMP的VG资源组切换也正常。

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2004-03-29 10:57 |只看该作者

"SSA_DEGRADED_ERROR",请教各位!分析一下

有人问过这个问题了,是定义了hot spare,而实际上没有该硬盘.

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2004-03-29 11:14 |只看该作者

"SSA_DEGRADED_ERROR",请教各位!分析一下

是性能降级,不影响应用

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2004-03-29 20:07 |只看该作者

"SSA_DEGRADED_ERROR",请教各位!分析一下

1 hotspare disk change to array disk
2 list all rejected disk
3 exchange rejected disk for new disk
4 chenge new disk to hotspare disk