WARNING:    DIMM Failure detected in Bank 2
0:0>    DIMM 0 J2900 side 2 =  256MB.
0:0>    DIMM 1 J2901 side 2 =    0MB.
0:0>    DIMM 2 J3001 side 2 =    0MB.
0:0>    DIMM 3 J3000 side 2 =    0MB.

0:0>WARNING:    DIMM Failure detected in Bank 0
0:0>    DIMM 0 J2900 side 1 =  256MB.
0:0>    DIMM 1 J2901 side 1 =    0MB.
0:0>    DIMM 2 J3001 side 1 =    0MB.
0:0>    DIMM 3 J3000 side 1 =    0MB.
为什么 一个是bank2 一个是bank0 下面side是什么意思 有人知道吗

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2012-05-31 17:49 |只看该作者
bank0和bank2下面的内存有问题,最大化自检一下,把show-post-results贴出来

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2012-06-01 09:50 |只看该作者
0:0>END_ERROR
/memory: CMP0 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP0 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP0 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP0 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP1 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  b100000000  2-way #0
/memory: CMP1 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  b000000000  4-way #0
/memory: CMP1 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  b100000000  2-way #1
/memory: CMP1 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  b000000000  4-way #2
/memory: CMP2 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP2 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP2 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP2 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP3 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP3 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  b000000000  4-way #1
/memory: CMP3 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP3 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  b000000000  4-way #3
/memory: CMP4 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  c000000000  4-way #0
/memory: CMP4 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  c100000000  2-way #0
/memory: CMP4 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  c000000000  4-way #2
/memory: CMP4 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  c100000000  2-way #1
/memory: CMP5 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #0
/memory: CMP5 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #2
/memory: CMP5 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #4
/memory: CMP5 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #6
/memory: CMP6 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  c000000000  4-way #1
/memory: CMP6 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP6 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  c000000000  4-way #3
/memory: CMP6 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 : Not in Use [Failed POST diagnostics]
/memory: CMP7 Bank0  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #1
/memory: CMP7 Bank1  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #3
/memory: CMP7 Bank2  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #5
/memory: CMP7 Bank3  256 +  256 +  256 +  256 :    1 GB @  d000000000  8-way #7
ERROR: Power On Self Test Failed. Cause:
CPU2 Bank 0 Dimm 0, J7900 side 1
ERROR: POST failed.
Boot device: disk:a  File and args:
WARNING: Unexpected token '/' on line 82 of etc/system
SunOS Release 5.10 Version Generic_127127-11 64-bit
Copyright 1983-2008 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
Use is subject to license terms.
1:0>    POST toplevel status has the following failures:
1:0>            CPU0 Memory Bank 0
1:0>            CPU0 Memory Bank 1
1:0>            CPU0 Memory Bank 2
1:0>            CPU0 Memory Bank 3
1:0>            CPU2 Memory Bank 0
1:0>            CPU2 Memory Bank 1
1:0>            CPU2 Memory Bank 2
1:0>            CPU2 Memory Bank 3
1:0>            CPU3 Memory Bank 0
1:0>            CPU3 Memory Bank 2
1:0>            CPU6 Memory Bank 1
1:0>            CPU6 Memory Bank 3
1:0>    POST failed the following devices on CPU 0:
1:0>            Mem Bank0 DIMM1
1:0>            Mem Bank0 DIMM2
1:0>            Mem Bank0 DIMM3
1:0>            Mem Bank1 DIMM0
1:0>            Mem Bank1 DIMM1
1:0>            Mem Bank1 DIMM2
1:0>            Mem Bank1 DIMM3
1:0>            Mem Bank2 DIMM1
1:0>            Mem Bank2 DIMM2
1:0>            Mem Bank2 DIMM3
1:0>            Mem Bank3 DIMM1
1:0>            Mem Bank3 DIMM2
1:0>            Mem Bank3 DIMM3
1:0>    POST failed the following devices on CPU 2:
1:0>            Mem Bank0 DIMM0
1:0>            Mem Bank0 DIMM1
1:0>            Mem Bank0 DIMM3
1:0>            Mem Bank1 DIMM2
1:0>            Mem Bank2 DIMM0
1:0>            Mem Bank2 DIMM1
1:0>            Mem Bank2 DIMM3
1:0>            Mem Bank3 DIMM2
1:0>    POST failed the following devices on CPU 3:
1:0>            Mem Bank0 DIMM1
1:0>            Mem Bank2 DIMM1
1:0>    POST failed the following devices on CPU 6:
1:0>            Mem Bank1 DIMM3
1:0>            Mem Bank3 DIMM3
System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u Sun Fire V890
System clock frequency: 150 MHz
Memory size: 22528 Megabytes

========================= CPUs ===============================================

           Run   E$  CPU    CPU  
Brd  CPU   MHz   MB Impl.   Mask
--- ----- ---- ---- ------- ----
A  0, 16 1800 32.0 US-IV+   2.2
B  1, 17 1800 32.0 US-IV+   2.2
A  2, 18 1800 32.0 US-IV+   2.2
B  3, 19 1800 32.0 US-IV+   2.2
C  4, 20 1800 32.0 US-IV+   2.2
D  5, 21 1800 32.0 US-IV+   2.2
C  6, 22 1800 32.0 US-IV+   2.2
D  7, 23 1800 32.0 US-IV+   2.2

========================= Memory Configuration ===============================

           Logical  Logical  Logical
      MC   Bank     Bank     Bank         DIMM    Interleave  Interleaved
Brd  ID   num      size     Status       Size    Factor      with
----  ---  ----     ------   -----------  ------  ----------  -----------
  B    1     0      1024MB   no_status     512MB     2-way        0
  B    1     1      1024MB   no_status     512MB     4-way        1
  B    1     2      1024MB   no_status     512MB     2-way        0
  B    1     3      1024MB   no_status     512MB     4-way        1
  B    3     1      1024MB   no_status     512MB     4-way        1
  B    3     3      1024MB   no_status     512MB     4-way        1
  C    4     0      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  C    4     1      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  C    4     2      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  C    4     3      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  D    5     0      1024MB   no_status     512MB     8-way        3
  D    5     1      1024MB   no_status     512MB     8-way        3
  D    5     2      1024MB   no_status     512MB     8-way        3
  D    5     3      1024MB   no_status     512MB     8-way        3
  C    6     0      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  C    6     1      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  C    6     2      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  C    6     3      1024MB   no_status     512MB     8-way        2
  D    7     0      1024MB   no_status     512MB     8-way        3
  D    7     1      1024MB   no_status     512MB     8-way        3
  D    7     2      1024MB   no_status     512MB     8-way        3
  D    7     3      1024MB   no_status     512MB     8-way        3

========================= IO Cards =========================



                         Bus  Max
     IO   Port Bus       Freq Bus  Dev,
Brd  Type  ID  Side Slot MHz  Freq Func State Name                              Model
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- --------------------------------  ----------------------
I/O  PCI   8    B    2    33   33  3,0  ok    pci-pci8086,537c.7/network (netw+ PCI-BRIDGE            
I/O  PCI   8    B    2    33   33  0,0  ok    network-pci100b,35.30             SUNW,pci-x-qge/pci-bri+
I/O  PCI   8    B    2    33   33  1,0  ok    network-pci100b,35.30             SUNW,pci-x-qge/pci-bri+
I/O  PCI   8    B    2    33   33  2,0  ok    network-pci100b,35.30             SUNW,pci-x-qge/pci-bri+
I/O  PCI   8    B    2    33   33  3,0  ok    network-pci100b,35.30             SUNW,pci-x-qge/pci-bri+


No failures found in System
===========================


========================= Environmental Status =========================

System Temperatures (Celsius):
-------------------------------
Device                Temperature        Status
---------------------------------------
CPU0                 69                OK
CPU1                 67                OK
CPU2                 69                OK
CPU3                 66                OK
CPU4                 70                OK
CPU5                 75                OK
CPU6                 70                OK
CPU7                 74                OK
MB                 37                OK
IOB                 29                OK
DBP0                 30                OK

=================================

Front Status Panel:
-------------------
Keyswitch position: NORMAL

System LED Status:
                   GEN FAULT                REMOVE
                    [OFF]                    [OFF]

                   DISK FAULT               POWER FAULT
                    [OFF]                    [OFF]

                   LEFT THERMAL FAULT       RIGHT THERMAL FAULT
                    [OFF]                    [OFF]

                   LEFT DOOR                RIGHT DOOR
                    [OFF]                    [OFF]

=================================

Disk Status:
          Presence        Fault LED        Remove LED
DISK   0: [PRESENT]           [OFF]           [OFF]
DISK   1: [PRESENT]           [OFF]           [OFF]
DISK   2: [PRESENT]           [OFF]           [OFF]
DISK   3: [PRESENT]           [OFF]           [OFF]
DISK   4: [  EMPTY]
DISK   5: [  EMPTY]
DISK   6: [  EMPTY]
DISK   7: [  EMPTY]
DISK   8: [  EMPTY]
DISK   9: [  EMPTY]
DISK  10: [  EMPTY]
DISK  11: [  EMPTY]

=================================

Fan Bank :
----------

Bank                        Speed         Status        Fan State
                           ( RPMS )       
----                       --------      ---------      ---------
CPU0_PRIM_FAN                2173        [ENABLED]            OK
CPU1_PRIM_FAN                2255        [ENABLED]            OK
CPU0_SEC_FAN                    0        [DISABLED]            OK
CPU1_SEC_FAN                    0        [DISABLED]            OK
IO0_PRIM_FAN                 3030        [ENABLED]            OK
IO1_PRIM_FAN                 2884        [ENABLED]            OK
IO0_SEC_FAN                     0        [DISABLED]            OK
IO1_SEC_FAN                     0        [DISABLED]            OK
IO_BRIDGE_PRIM_FAN             3529        [ENABLED]            OK
IO_BRIDGE_SEC_FAN                0        [DISABLED]            OK

=================================

Power Supplies:
---------------
                                                    Current Drain:
Supply     Status     Fan Fail  Temp Fail  CS Fail  3.3V   5V   12V   48V
------  ------------  --------  ---------  -------  ----   --   ---   ---
PS0      GOOD                                         6     2     2     8
PS1      GOOD                                         6     2     2     8
PS2      GOOD                                         6     2     2     8


========================= HW Revisions =======================================

System PROM revisions:
----------------------
OBP 4.18.11 2006/05/03 07:41

IO ASIC revisions:
------------------
         Port
Model     ID  Status Version
-------- ---- ------ -------
Schizo    8     ok      7   
Schizo    9     ok      7   
bank0 跟bank2下面的内存同样的内存条吗 哪里可以学查看报错信息呀 我都看不懂报错信息 没人教全靠自学麻烦告诉我怎么学看报错信息

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2012-06-01 22:23 |只看该作者
CPU2 Bank 0 Dimm 0, J7900 side 1
先把这根内存条换掉看看,有时一根内存条报错导致其它板上的内存条也报错。
主机什么型号的?V880还是V890啊?

论坛徽章:
20
申猴
日期:2013-09-12 19:39:05狮子座
日期:2014-07-20 21:19:51寅虎
日期:2014-08-16 18:37:47水瓶座
日期:2014-10-15 18:58:25天蝎座
日期:2015-01-22 18:19:15NBA常规赛纪念章
日期:2015-05-04 22:32:032015亚冠之胡齐斯坦钢铁
日期:2015-06-03 11:28:502015亚冠之吉达阿赫利
日期:2015-09-19 12:41:47午马
日期:2013-09-18 14:36:40戌狗
日期:2013-09-18 14:44:39处女座
日期:2013-09-24 17:46:41CU十二周年纪念徽章
日期:2013-10-24 15:41:34
5 [报告]
发表于 2012-06-03 23:02 |只看该作者
换内存吧  

论坛徽章:
0
6 [报告]
发表于 2012-06-05 22:10 |只看该作者
换内存 J7900 .....