HDS存储AMS当RAID中有磁盘损坏后,HOTSPARE顶上去了,我把坏盘换了之后新换上的盘就变成HOTSPARE了,而不是把数据回考,请教是 不能回考还是需要在什么地方设定一下啊?

论坛徽章:
0
2 [报告]
发表于 2008-07-14 15:55 |只看该作者
能。。要设置也下的 再 options 选项里吧。实在记不住了。\r\n\r\n你自己找找嘛

论坛徽章:
0
3 [报告]
发表于 2008-07-14 22:48 |只看该作者
你这个是AMS的热备漫游。这样换掉坏盘后,新盘就是热备盘了,免去同步时间;\r\n但是这只是其一,, 如此一来,常年下来,多坏几个块盘,这热备都不知道漫游到哪去了,RG里面的member都乱了。\r\n所以去option里面关掉好了,记得似乎在SNM option--recover的那个table里面,实在忘记了,好久不摸了。\n\n[ 本帖最后由 falcon117 于 2008-7-14 22:50 编辑 ]

论坛徽章:
0
4 [报告]
发表于 2008-07-15 17:07 |只看该作者
木有摸过HDS的东东,,,好奇ing