- 论坛徽章:
- 0
|
看fast700后写的【很久没有写东西,有什么问题请指出,多谢】
FAST 700通过使用storagemanager v8。0的版本后可以在线进行RAID级别的改变。
raid级别的改变能够进行影响主机IO的操作。
RAID5写是比较慢的,因为一个基本写RAID5的阵列分为两个读和两个写,实际上一个RAID5的写产生4个物理io操作。也就是是说raid5的写操作是一个物理硬盘的1/4。
写cache要求一个电池,同时写cache镜像保护数据的丢失,是不同的控制器之间进行镜像。
全局的热备份盘:hot-spare disk。最多15个全局备份盘
每个array中最多30个硬盘
升级控制器微码必须要求两个控制器都是连接的,如果使用fibre channel一定要保证有一个多路径io驱动已经被安装在管理主机上。还有如果时使用光纤通道hub,等必须要求其他光纤设备在升级firmware过程中没有加电,否则这可能引起一个loop初始化并中断操作
升级硬盘和扩展柜的微码时不能够用storage manager软件的。It may also be necessary to update the microcode of the fibre disk drives and the ESM modules contained in the EXP storage enclosures. These updates cannot be done with the normal FAStT Client. A special version of the FAStT Client, called the FAStT Field Tool, is available. The download package contains the microcode for the drives and the ESM boards.
You can download this tool from the Web at:
http://www.storage.ibm.com/hardsoft/disk/fastt/index.html
配置文件包含array,logical drive configuration,子系统的名字,cache设置,介质扫描率,不包括存储分区的信息
fast将硬盘的一部分保留出来记录存储系统的主要的日志信息。不管是否有主机相连,或者连接的主机已经down掉。 |
|